[MASOCH-L] Ajuda com DC/AC em Data center

Andre Almeida andre at bnet.com.br
Tue Oct 6 13:49:45 -03 2020


mas ter inversor pra voltar a ter AC, não seria exatamente a mesma coisa?

Porque seria superdimensionamento?

transformar em AC em DC pra depois transformar em AC novamente entendo que
perderia da mesma forma.

o nobreak não está convertendo AC pra DC... por isso não entendo



Em ter, 6 de out de 2020 13:39, Helio Filho <heliofilho at enteriw.com.br>
escreveu:

> Boa tarde pessoal,
>
> O problema se dá porque você está superdimensionando a rede demais e ao
> mesmo tempo gerando uma conversão/desconversão sem necessidade (gerando
> aumento de consumo ou perca e aumentando os pontos de falha). Certamente
> seu nobreak será de saída 110VCA creio eu, daí você coloca um equipamento
> -48VCC no POP e o nobreak servirá só para receber da sua concessionária
> nesse caso. O ideal é fazer que nem o Herlon mencionou, ligar seu
> retificador direto a rede da concessionária e acoplar o banco de baterias a
> ele, e caso precise de outras tensões para seus equipamentos no POP é só
> comprar os inversores equivalentes ao que precisa (127 VCA, 220 VCA), que
> aí você acopla/transforma a partir do que você já tem (retificador) e
> elimina o nobreak de vez.
>
> Em ter., 6 de out. de 2020 às 12:28, Herlon Alcantara Matos <
> herlon at lcimt.com.br> escreveu:
>
> > Quanto a retificadora estar atrás do Nobreak, não é o usual e mascara o
> > problema de fato, mas não consigo enxergar consequências.
> >
> > Normalmente o que fazemos é ter  uma retificadora com banco de baterias,
> > eliminando o nobreak de vez,  passando todos os equipamentos para 48v e
> > quando há 12 ou 24v, rebaixamos ela através dos equipamentos Proteco e
> Volt
> >
> > Em nossos POP deixamos uma tomada de entrada para o gerador portátil de
> > 7 Kva, interligado a uma chave seletora automática, se mantendo o alarme
> > por mais de 1h,  nos levamos e instalamos este gerador.
> > Se restabelecendo a energia da concessionaria a chave seletora passa
> > para a rede até irmos lá desligar e recolhermos o gerador.
> >
> > --
> > Herlon Alcantara Matos
> > Gerente TI - LCI Telecom
> > Av. Ademar Raiter,320 - Centro - Sorriso-MT
> > +55 (66)35454600
> >
> > Em 06/10/2020 10:53, Andre Almeida escreveu:
> > > Bom dia pessoal
> > >
> > > seguinte:
> > > Atualmente temos um pop que está sofrendo com a parte elétrica da
> > > concessionária. até tivemos problemas em uma OLT que estava ligada em
> um
> > > nobreak semi senoidal e que começou a ter problemas.
> > >
> > > atualmente trocamos tudo.
> > > trocamos o nobreak pra um senoidal
> > > trocamos a OLT para uma outra que aceita apenas DC
> > > E colocamos um retificador ligado no nobreak
> > >
> > > porém, tivemos uma objeção de que não se pode ligar retificador em
> > nobreak.
> > > que retificador deve estar ligado separado, com um banco de bateria
> > > separado. E que inclusive deveríamos correr pra mudar isso, pois
> iríamos
> > > danificar os equipamentos.
> > >
> > > Isso é verdade? podem me ajudar?
> > > pois inclusive temos outro pop que está ligado assim há 5 anos e não
> > > tivemos problemas.
> > >
> > > só que não quero ficar no achismo
> > >
> > > Obrigado.