[MASOCH-L] Ajuda com DC/AC em Data center

Helio Filho heliofilho at enteriw.com.br
Tue Oct 6 13:39:07 -03 2020


Boa tarde pessoal,

O problema se dá porque você está superdimensionando a rede demais e ao
mesmo tempo gerando uma conversão/desconversão sem necessidade (gerando
aumento de consumo ou perca e aumentando os pontos de falha). Certamente
seu nobreak será de saída 110VCA creio eu, daí você coloca um equipamento
-48VCC no POP e o nobreak servirá só para receber da sua concessionária
nesse caso. O ideal é fazer que nem o Herlon mencionou, ligar seu
retificador direto a rede da concessionária e acoplar o banco de baterias a
ele, e caso precise de outras tensões para seus equipamentos no POP é só
comprar os inversores equivalentes ao que precisa (127 VCA, 220 VCA), que
aí você acopla/transforma a partir do que você já tem (retificador) e
elimina o nobreak de vez.

Em ter., 6 de out. de 2020 às 12:28, Herlon Alcantara Matos <
herlon at lcimt.com.br> escreveu:

> Quanto a retificadora estar atrás do Nobreak, não é o usual e mascara o
> problema de fato, mas não consigo enxergar consequências.
>
> Normalmente o que fazemos é ter  uma retificadora com banco de baterias,
> eliminando o nobreak de vez,  passando todos os equipamentos para 48v e
> quando há 12 ou 24v, rebaixamos ela através dos equipamentos Proteco e Volt
>
> Em nossos POP deixamos uma tomada de entrada para o gerador portátil de
> 7 Kva, interligado a uma chave seletora automática, se mantendo o alarme
> por mais de 1h,  nos levamos e instalamos este gerador.
> Se restabelecendo a energia da concessionaria a chave seletora passa
> para a rede até irmos lá desligar e recolhermos o gerador.
>
> --
> Herlon Alcantara Matos
> Gerente TI - LCI Telecom
> Av. Ademar Raiter,320 - Centro - Sorriso-MT
> +55 (66)35454600
>
> Em 06/10/2020 10:53, Andre Almeida escreveu:
> > Bom dia pessoal
> >
> > seguinte:
> > Atualmente temos um pop que está sofrendo com a parte elétrica da
> > concessionária. até tivemos problemas em uma OLT que estava ligada em um
> > nobreak semi senoidal e que começou a ter problemas.
> >
> > atualmente trocamos tudo.
> > trocamos o nobreak pra um senoidal
> > trocamos a OLT para uma outra que aceita apenas DC
> > E colocamos um retificador ligado no nobreak
> >
> > porém, tivemos uma objeção de que não se pode ligar retificador em
> nobreak.
> > que retificador deve estar ligado separado, com um banco de bateria
> > separado. E que inclusive deveríamos correr pra mudar isso, pois iríamos
> > danificar os equipamentos.
> >
> > Isso é verdade? podem me ajudar?
> > pois inclusive temos outro pop que está ligado assim há 5 anos e não
> > tivemos problemas.
> >
> > só que não quero ficar no achismo
> >
> > Obrigado.