[MASOCH-L] Ajuda com DC/AC em Data center

Herlon Alcantara Matos herlon at lcimt.com.br
Tue Oct 6 14:02:16 -03 2020


No meu entender é um gasto desnecessário como foi mencionado pelo Helio, 
quando desejamos mudar o POP devemos tentar trazer tudo para DC.

Ou então deixe a retificadora com as baterias para atender esta demanda.

E o nobreak apenas para atender a demanda AC.

Com isto ganhara tempo de autonomia e não ira sobrepor recurso.

-- 
Herlon Alcantara Matos
Gerente TI - LCI Telecom
Av. Ademar Raiter,320 - Centro - Sorriso-MT
+55 (66)35454600

Em 06/10/2020 12:49, Andre Almeida escreveu:
> mas ter inversor pra voltar a ter AC, não seria exatamente a mesma coisa?
>
> Porque seria superdimensionamento?
>
> transformar em AC em DC pra depois transformar em AC novamente entendo que
> perderia da mesma forma.
>
> o nobreak não está convertendo AC pra DC... por isso não entendo
>
>
>
> Em ter, 6 de out de 2020 13:39, Helio Filho <heliofilho at enteriw.com.br>
> escreveu:
>
>> Boa tarde pessoal,
>>
>> O problema se dá porque você está superdimensionando a rede demais e ao
>> mesmo tempo gerando uma conversão/desconversão sem necessidade (gerando
>> aumento de consumo ou perca e aumentando os pontos de falha). Certamente
>> seu nobreak será de saída 110VCA creio eu, daí você coloca um equipamento
>> -48VCC no POP e o nobreak servirá só para receber da sua concessionária
>> nesse caso. O ideal é fazer que nem o Herlon mencionou, ligar seu
>> retificador direto a rede da concessionária e acoplar o banco de baterias a
>> ele, e caso precise de outras tensões para seus equipamentos no POP é só
>> comprar os inversores equivalentes ao que precisa (127 VCA, 220 VCA), que
>> aí você acopla/transforma a partir do que você já tem (retificador) e
>> elimina o nobreak de vez.
>>
>> Em ter., 6 de out. de 2020 às 12:28, Herlon Alcantara Matos <
>> herlon at lcimt.com.br> escreveu:
>>
>>> Quanto a retificadora estar atrás do Nobreak, não é o usual e mascara o
>>> problema de fato, mas não consigo enxergar consequências.
>>>
>>> Normalmente o que fazemos é ter  uma retificadora com banco de baterias,
>>> eliminando o nobreak de vez,  passando todos os equipamentos para 48v e
>>> quando há 12 ou 24v, rebaixamos ela através dos equipamentos Proteco e
>> Volt
>>> Em nossos POP deixamos uma tomada de entrada para o gerador portátil de
>>> 7 Kva, interligado a uma chave seletora automática, se mantendo o alarme
>>> por mais de 1h,  nos levamos e instalamos este gerador.
>>> Se restabelecendo a energia da concessionaria a chave seletora passa
>>> para a rede até irmos lá desligar e recolhermos o gerador.
>>>
>>> --
>>> Herlon Alcantara Matos
>>> Gerente TI - LCI Telecom
>>> Av. Ademar Raiter,320 - Centro - Sorriso-MT
>>> +55 (66)35454600
>>>
>>> Em 06/10/2020 10:53, Andre Almeida escreveu:
>>>> Bom dia pessoal
>>>>
>>>> seguinte:
>>>> Atualmente temos um pop que está sofrendo com a parte elétrica da
>>>> concessionária. até tivemos problemas em uma OLT que estava ligada em
>> um
>>>> nobreak semi senoidal e que começou a ter problemas.
>>>>
>>>> atualmente trocamos tudo.
>>>> trocamos o nobreak pra um senoidal
>>>> trocamos a OLT para uma outra que aceita apenas DC
>>>> E colocamos um retificador ligado no nobreak
>>>>
>>>> porém, tivemos uma objeção de que não se pode ligar retificador em
>>> nobreak.
>>>> que retificador deve estar ligado separado, com um banco de bateria
>>>> separado. E que inclusive deveríamos correr pra mudar isso, pois
>> iríamos
>>>> danificar os equipamentos.
>>>>
>>>> Isso é verdade? podem me ajudar?
>>>> pois inclusive temos outro pop que está ligado assim há 5 anos e não
>>>> tivemos problemas.
>>>>
>>>> só que não quero ficar no achismo
>>>>
>>>> Obrigado.
>>>> __
>>>> masoch-l list
>>>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>> __
>>> masoch-l list
>>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>>
>>
>> --
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l




More information about the masoch-l mailing list