Acompanhando o uso pelo software da APC (Power Chute) ou pelo APCUPSD
está usando apenas 24.0%. Porém hoje estou usando 2 nobreks e
dividindo a carga (24.0% e 15% em outro).
Os Dells possuem 2 discos SAS cada e controladora Perc 6 com bateria
externa. Já o storage está com 4 SAS de 15k e 4 SAS de 10k.
Se consumir 15% de CPU é muito.
Não utilizo 100% do que os servidores Dell suportam devido a
confiabilidade da energia. Mas vou precisar mudar este cenário nas
próximas semanas e resolver este problema. Hoje virtualizo apenas
serviços que não são críticos nos DELL.
Vou analisar novamente as informações e ajustes pelo PowerChute.
Deixei isso para o suporte da APC verificar mas não concluirão o
chamado.
--
Tales
Em 2 de junho de 2016 11:49, Douglas Fischer
<fischerdouglas at gmail.com> escreveu:
> Opa Eduardo.
> "Pouco" eu acho que não...
> Pelo que o relatório dele está dizendo, tá usando um pouco mais de 20% de
> carga...
>
> @Tales
> O que tem de periféricos nesses servers?
> - Quantos discos(todos rotativos)?
> - Controladora SAS? Com Bateria interna?
> - Placas GPU? Quanto de carga?
>
>
> Em 2 de junho de 2016 11:23, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:
>
>> >
>> >
>> >
>> Chave estática talvez?
>>
>> Não conheço esse modelo específico mas 3KVA não é pouco? Como estão os
>> ajustes de sensibilidade?
>>
>> Pela descrição entendo que são 2 unidades e esse monte de equipamentos está
>> dividido entre ambos, certo? Na minha cabeça a conta ficou perigosa, acho
>> que cada fonte do R410 deve consumir uns 500w em pico (que é o que deve ser
>> considerado na hora de dimensionar), talvez a chave estática não esteja
>> dando conta, quando a energia cai completamente ela não precisa trablhar
>> novamente..
>>
>> Chegou a testar 1 servidor sozinho em 1 nobreak? Mesmo comportamento?
>>
>> []´s
>>
>> Em 2 de junho de 2016 10:35, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com>
>> escreveu:
>>
>> > Bom dia,
>> >
>> > A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell R410 e
>> > nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.
>> >
>> > Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3 servidores
>> > de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4 baterias
>> > estacionarias de 12v/70A.
>> > Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os servidores e
>> > storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam funcionando
>> > normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores continuam
>> > funcionando normalmente pelas baterias.
>> > Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias vezes o
>> > problema não ocorre.
>> >
>> > Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo), ligar
>> > cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
>> > energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E somente
>> > com os equipamentos Dell. hehe
>> >
>> > Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com o
>> > nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
>> > servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não há
>> > oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
>> > deles).
>> >
>> > Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou considerando
>> > todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
>> > Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:
>> >
>> > APC : 001,043,1049
>> > DATE : 2016-06-02 10:32:45 -0300
>> > HOSTNAME : xxx
>> > VERSION : 3.14.10 (13 September 2011) debian
>> > UPSNAME : NOBREAK-01
>> > CABLE : USB Cable
>> > DRIVER : USB UPS Driver
>> > UPSMODE : Stand Alone
>> > STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
>> > MODEL : Smart-UPS 3000 RM XL
>> > STATUS : ONLINE
>> > LINEV : 120.9 Volts
>> > LOADPCT : 21.4 Percent Load Capacity
>> > BCHARGE : 100.0 Percent
>> > TIMELEFT : 76.0 Minutes
>> > MBATTCHG : 5 Percent
>> > MINTIMEL : 3 Minutes
>> > MAXTIME : 0 Seconds
>> > OUTPUTV : 120.9 Volts
>> > SENSE : Low
>> > DWAKE : -01 Seconds
>> > DSHUTD : 090 Seconds
>> > LOTRANS : 106.0 Volts
>> > HITRANS : 127.0 Volts
>> > RETPCT : 000.0 Percent
>> > ITEMP : 13.0 C Internal
>> > ALARMDEL : 30 seconds
>> > BATTV : 54.8 Volts
>> > LINEFREQ : 60.0 Hz
>> > LASTXFER : Low line voltage
>> > NUMXFERS : 0
>> > TONBATT : 0 seconds
>> > CUMONBATT: 0 seconds
>> > XOFFBATT : N/A
>> > SELFTEST : NO
>> > STESTI : 14 days
>> > STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
>> > MANDATE : 2012-06-15
>> > SERIALNO : AS1224243861
>> > BATTDATE : 2012-06-15
>> > NOMOUTV : 120 Volts
>> > NOMBATTV : 48.0 Volts
>> > FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
>> > END APC : 2016-06-02 10:32:51 -0300
>> >
>> >
>> >
>> > Agradeço desde já.
>> >
>> > --
>> >
>> > Tales
>> > __
>> > masoch-l list
>> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> >
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
>
>
>
> --
> Douglas Fernando Fischer
> Engº de Controle e Automação
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
More information about the masoch-l
mailing list