[MASOCH-L] Equipamentos DELL e Nobreak Smart-UPS

Douglas Fischer fischerdouglas at gmail.com
Thu Jun 2 11:49:34 -03 2016


Opa Eduardo.
"Pouco" eu acho que não...
Pelo que o relatório dele está dizendo, tá usando um pouco mais de 20% de
carga...

@Tales
O que tem de periféricos nesses servers?
 - Quantos discos(todos rotativos)?
 - Controladora SAS? Com Bateria interna?
 - Placas GPU? Quanto de carga?


Em 2 de junho de 2016 11:23, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:

> >
> >
> >
> Chave estática talvez?
>
> Não conheço esse modelo específico mas 3KVA não é pouco? Como estão os
> ajustes de sensibilidade?
>
> Pela descrição entendo que são 2 unidades e esse monte de equipamentos está
> dividido entre ambos, certo? Na minha cabeça a conta ficou perigosa, acho
> que cada fonte do R410 deve consumir uns 500w em pico (que é o que deve ser
> considerado na hora de dimensionar), talvez a chave estática não esteja
> dando conta, quando a energia cai completamente ela não precisa trablhar
> novamente..
>
> Chegou a testar 1 servidor sozinho em 1 nobreak? Mesmo comportamento?
>
> []´s
>
> Em 2 de junho de 2016 10:35, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com>
> escreveu:
>
> > Bom dia,
> >
> > A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell R410 e
> > nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.
> >
> > Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3 servidores
> > de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4 baterias
> > estacionarias de 12v/70A.
> > Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os servidores e
> > storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam funcionando
> > normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores continuam
> > funcionando normalmente pelas baterias.
> > Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias vezes o
> > problema não ocorre.
> >
> > Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo), ligar
> > cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
> > energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E somente
> > com os equipamentos Dell. hehe
> >
> > Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com o
> > nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
> > servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não há
> > oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
> > deles).
> >
> > Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou considerando
> > todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
> > Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:
> >
> > APC      : 001,043,1049
> > DATE     : 2016-06-02 10:32:45 -0300
> > HOSTNAME : xxx
> > VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
> > UPSNAME  : NOBREAK-01
> > CABLE    : USB Cable
> > DRIVER   : USB UPS Driver
> > UPSMODE  : Stand Alone
> > STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
> > MODEL    : Smart-UPS 3000 RM XL
> > STATUS   : ONLINE
> > LINEV    : 120.9 Volts
> > LOADPCT  :  21.4 Percent Load Capacity
> > BCHARGE  : 100.0 Percent
> > TIMELEFT :  76.0 Minutes
> > MBATTCHG : 5 Percent
> > MINTIMEL : 3 Minutes
> > MAXTIME  : 0 Seconds
> > OUTPUTV  : 120.9 Volts
> > SENSE    : Low
> > DWAKE    : -01 Seconds
> > DSHUTD   : 090 Seconds
> > LOTRANS  : 106.0 Volts
> > HITRANS  : 127.0 Volts
> > RETPCT   : 000.0 Percent
> > ITEMP    : 13.0 C Internal
> > ALARMDEL : 30 seconds
> > BATTV    : 54.8 Volts
> > LINEFREQ : 60.0 Hz
> > LASTXFER : Low line voltage
> > NUMXFERS : 0
> > TONBATT  : 0 seconds
> > CUMONBATT: 0 seconds
> > XOFFBATT : N/A
> > SELFTEST : NO
> > STESTI   : 14 days
> > STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
> > MANDATE  : 2012-06-15
> > SERIALNO : AS1224243861
> > BATTDATE : 2012-06-15
> > NOMOUTV  : 120 Volts
> > NOMBATTV :  48.0 Volts
> > FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
> > END APC  : 2016-06-02 10:32:51 -0300
> >
> >
> >
> > Agradeço desde já.
> >
> > --
> >
> > Tales
> > __
> > masoch-l list
> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> >
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>



-- 
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação



More information about the masoch-l mailing list