[MASOCH-L] Equipamentos DELL e Nobreak Smart-UPS

Thiago Gomes thiagomespb at gmail.com
Thu Jun 2 12:06:41 BRT 2016


vai ser esse

SURT6000XLI

Em 2 de junho de 2016 11:58, Douglas Fischer
<fischerdouglas at gmail.com> escreveu:
> MUUUUUUITO mais importante que a potência aparente(consumo real) é a
> definição do tipo do No-break.
>
> Em DataCenter, se o cliente não quiser colocar dupla conversão(SURT se for
> APC), eu tiro a minha responsabilidade da reta...
>
>
>
> Em 2 de junho de 2016 11:53, Thiago Gomes <thiagomespb at gmail.com> escreveu:
>
>> estou montando um projeto parecido. com
>>
>> R630 e esse  PowerVault MD3200i e nobreaks UPS.. qual seria ideal
>> 5000 ?
>>
>> Em 2 de junho de 2016 11:51, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:
>> > Tales,
>> >
>> > Perguntei mais por causa dessa linha no log que vc postou:
>> > SENSE    : Low
>> >
>> > Lembro de um software chamado "powerchute" onde vc conseguia fazer alguns
>> > ajustes de sensibilidade e etc. Se tiver alguma interface de gerência
>> acho
>> > que vale a pena dar uma olhada nisso.
>> >
>> > Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à sobrecarga, tipo de
>> bateria
>> > usada ou chave estática.
>> >
>> > []´s
>> > Eduardo.
>> >
>> >
>> > Em 2 de junho de 2016 11:33, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com>
>> escreveu:
>> >
>> >> Eduardo,
>> >>
>> >> Os ajustes são feitos via software ou direto no hardware?  Não cheguei
>> >> a verificar isso (acredito que o suporte da APC tenha verificado) mas
>> >> vou obter mais informações sobre isso e verificar.
>> >>
>> >> 1 servidor direto no nobreak não mas 2 testei e continuou com
>> >> problema. Por mais rápido que consiga desligar e ligar a energia ele
>> >> não cai. Ai fica um pouco complicado de testar pois tenho que esperar
>> >> a energia oscilar. Mas vou considerar ligar somente 1 servidor.
>> >>
>> >> --
>> >> Tales
>> >>
>> >> Em 2 de junho de 2016 11:23, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com>
>> escreveu:
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >>
>> >> > Chave estática talvez?
>> >> >
>> >> > Não conheço esse modelo específico mas 3KVA não é pouco? Como estão os
>> >> > ajustes de sensibilidade?
>> >> >
>> >> > Pela descrição entendo que são 2 unidades e esse monte de equipamentos
>> >> está
>> >> > dividido entre ambos, certo? Na minha cabeça a conta ficou perigosa,
>> acho
>> >> > que cada fonte do R410 deve consumir uns 500w em pico (que é o que
>> deve
>> >> ser
>> >> > considerado na hora de dimensionar), talvez a chave estática não
>> esteja
>> >> > dando conta, quando a energia cai completamente ela não precisa
>> trablhar
>> >> > novamente..
>> >> >
>> >> > Chegou a testar 1 servidor sozinho em 1 nobreak? Mesmo comportamento?
>> >> >
>> >> > []´s
>> >> >
>> >> > Em 2 de junho de 2016 10:35, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com>
>> >> escreveu:
>> >> >
>> >> >> Bom dia,
>> >> >>
>> >> >> A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell R410
>> e
>> >> >> nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.
>> >> >>
>> >> >> Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3 servidores
>> >> >> de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4 baterias
>> >> >> estacionarias de 12v/70A.
>> >> >> Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os servidores e
>> >> >> storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam funcionando
>> >> >> normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores continuam
>> >> >> funcionando normalmente pelas baterias.
>> >> >> Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias vezes o
>> >> >> problema não ocorre.
>> >> >>
>> >> >> Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo), ligar
>> >> >> cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
>> >> >> energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E
>> somente
>> >> >> com os equipamentos Dell. hehe
>> >> >>
>> >> >> Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com o
>> >> >> nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
>> >> >> servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não há
>> >> >> oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
>> >> >> deles).
>> >> >>
>> >> >> Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou considerando
>> >> >> todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
>> >> >> Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:
>> >> >>
>> >> >> APC      : 001,043,1049
>> >> >> DATE     : 2016-06-02 10:32:45 -0300
>> >> >> HOSTNAME : xxx
>> >> >> VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
>> >> >> UPSNAME  : NOBREAK-01
>> >> >> CABLE    : USB Cable
>> >> >> DRIVER   : USB UPS Driver
>> >> >> UPSMODE  : Stand Alone
>> >> >> STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
>> >> >> MODEL    : Smart-UPS 3000 RM XL
>> >> >> STATUS   : ONLINE
>> >> >> LINEV    : 120.9 Volts
>> >> >> LOADPCT  :  21.4 Percent Load Capacity
>> >> >> BCHARGE  : 100.0 Percent
>> >> >> TIMELEFT :  76.0 Minutes
>> >> >> MBATTCHG : 5 Percent
>> >> >> MINTIMEL : 3 Minutes
>> >> >> MAXTIME  : 0 Seconds
>> >> >> OUTPUTV  : 120.9 Volts
>> >> >> SENSE    : Low
>> >> >> DWAKE    : -01 Seconds
>> >> >> DSHUTD   : 090 Seconds
>> >> >> LOTRANS  : 106.0 Volts
>> >> >> HITRANS  : 127.0 Volts
>> >> >> RETPCT   : 000.0 Percent
>> >> >> ITEMP    : 13.0 C Internal
>> >> >> ALARMDEL : 30 seconds
>> >> >> BATTV    : 54.8 Volts
>> >> >> LINEFREQ : 60.0 Hz
>> >> >> LASTXFER : Low line voltage
>> >> >> NUMXFERS : 0
>> >> >> TONBATT  : 0 seconds
>> >> >> CUMONBATT: 0 seconds
>> >> >> XOFFBATT : N/A
>> >> >> SELFTEST : NO
>> >> >> STESTI   : 14 days
>> >> >> STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
>> >> >> MANDATE  : 2012-06-15
>> >> >> SERIALNO : AS1224243861
>> >> >> BATTDATE : 2012-06-15
>> >> >> NOMOUTV  : 120 Volts
>> >> >> NOMBATTV :  48.0 Volts
>> >> >> FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
>> >> >> END APC  : 2016-06-02 10:32:51 -0300
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >>
>> >> >> Agradeço desde já.
>> >> >>
>> >> >> --
>> >> >>
>> >> >> Tales
>> >> >> __
>> >> >> masoch-l list
>> >> >> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> >> >>
>> >> > __
>> >> > masoch-l list
>> >> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> >> __
>> >> masoch-l list
>> >> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> >>
>> > __
>> > masoch-l list
>> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
>>
>>
>> --
>> Thiago Gomes
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
>
>
>
> --
> Douglas Fernando Fischer
> Engº de Controle e Automação
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l



-- 
Thiago Gomes


More information about the masoch-l mailing list