[MASOCH-L] Climatização para sala de servidor pequena

Michel Santello michel at elotech.com.br
Wed Sep 24 12:44:26 BRT 2014


Tem que levar em consideração que splits domésticos não foram feitos pra
funcionar 24/7. O custo que citei é apenas do comando.
Em 24/09/2014 12:37, "Rafael Possamai" <rafael at gav.ufsc.br> escreveu:

> Instalar dois splits vai custar caro por causa da instalacao. Se eh tao
> pouco equipamento, mais vale colocar um AC portatil (precisa apenas de uma
> exaustao do ar quente) e um do lado desligado, esperando pra funcionar caso
> o outro falhe. Acho que custaria menos desse jeito, e funcionaria igual,
> com menor custo de instalacao.
>
> 2014-09-24 8:07 GMT-05:00 Michel Santello <michel at elotech.com.br>:
>
> > Dois splits intercalando seu funcionamento por um comando (12h x 12h), tu
> > vai gastar uns R$ 2500.
> >
> > Para ambientes pequenos igual o seu caso, acho que é a solução com o
> maior
> > CxB.
> >
> >
> >
> > Em 24 de setembro de 2014 09:35, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com>
> > escreveu:
> >
> > > Meus 5 cents:
> > >
> > > Como vc disse que é apenas um rack em uma sala pequena suponho que
> todos
> > os
> > > servidores estarão com a frente para o mesmo lado. Sendo assim, basta
> um
> > > split de boa qualidade (12k BTU's ou mais, de preferência um modelo
> > > inverter) jogando o ar frio na frente/baixo dos servidores no rack e
> > > pronto. O próprio fluxo fará a circulação acontecer.
> > >
> > > []'s
> > >
> > >
> > > Em 24 de setembro de 2014 09:30, Márcio Merlone <
> > marcio.merlone at a1.ind.br>
> > > escreveu:
> > >
> > > > Bom dia Douglas,
> > > >
> > > > Obrigado por sua paciência. :)
> > > >
> > > > O cenário é de um prédio com 400 pontos de rede mas uma sala de
> > > servidores
> > > > pequena (20m2) com poucos servidores em apenas um rack e portanto
> baixa
> > > > carga térmica, então não tenho como implementar grandes soluções
> > > aplicáveis
> > > > em um grande datacenter. Preciso fazer o melhor com o menor orçamento
> > sem
> > > > grandes firulas. Por enquanto o ar de precisão está descartado,
> então a
> > > > idéia é aplicar os melhores conceitos com o que estiver disponível.
> > > > Obviamente estou tentando reinventar a roda apelando para a
> > criatividade
> > > > brasileira pressionado pelos custos. :P
> > > >
> > > > Mais inline abaixo.
> > > >
> > > > On 23-09-2014 17:06, Douglas Fischer wrote:
> > > >
> > > >> 1 -> Sistema de refrigeração(climatização) de operação
> > nominal(normal).
> > > >>
> > -----------------------------------------------------------------------
> > > >> Um split cassete de meio de sala não vai ter lógica nenhuma...
> > > >> Não do jeito que estás falando!
> > > >> A tomada de ar dele é no meio(vertical ascendente) e a saída de ar é
> > > >> radial...
> > > >> A única situação que ele teria lógica é se o corredor central fosse
> > > >> quente.
> > > >>
> > > > Entendo. Em minha profunda ignorância dos equipamentos de ar
> > condicionado
> > > > tenho a esperança de encontrar algum equipamento pequeno e que tenha
> a
> > > > tomada de ar quente por uma tubulação e a saida de ar frio em outra,
> > > > caminhos independentes. Está chegando o momento de fazer contato com
> as
> > > > empresas fornecedoras então terei como ver o que tem disponível no
> > > mercado.
> > > >
> > > >  2 -> Sistema de ventilação forçada de operação em contingência(falta
> > de
> > > >> energia).
> > > >> ------------------------------------------------------------
> > > >> ---------------------
> > > >> A idéia aqui é a seguinte:
> > > >> Os compressores dos ar-condicionados são de alto consumo de
> energia, o
> > > que
> > > >> torna muito caro um gerador dimensionado para aguentar o consumo de
> > > >> energia
> > > >> deles.
> > > >>
> > > > O gerador já vai segurar toda a rede elétrica estabilizada do prédio
> > com
> > > > uns 400 pontos de rede, como o equipamento de ar condicionado para a
> > sala
> > > > de servidores será pequeno creio que não trará grande impacto, mas
> vou
> > > > levantar a questão com os engenheiros elétricos que estão tratando
> > disto.
> > > >
> > > >  Porém turbinas ou ventiladores axiais não tem um consumo tão grande
> > > >> assim...
> > > >> E por umas 2-4 horas, é aceitável você ter uma temperatura e umidade
> > > "não
> > > >> tão regulada assim".
> > > >> Então, quando a energia acaba, você desliga o ar-condicionado...
> > > >> Quando a temperatura passa dos 28 graus, você liga a ventilação
> > forçada.
> > > >>
> > > > Interessante.
> > > >
> > > > Meu questionamento ainda é conceitual sobre a implementação de
> corredor
> > > > quente/frio. Só é possível com uso de um ar de precisão ou existe
> algum
> > > > outro arranjo com equipamentos e soluções mais econômicas que permita
> > sua
> > > > implementação?
> > > >
> > > > Sds.
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > *Marcio Merlone*
> > > > __
> > > > masoch-l list
> > > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > > >
> > > __
> > > masoch-l list
> > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > __
> > masoch-l list
> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> >
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>


More information about the masoch-l mailing list