[MASOCH-L] Climatização para sala de servidor pequena

Alexandre Pires Avilla [Dominioz Telecom] ale.avilla at dominioz.com.br
Mon Sep 22 16:33:13 BRT 2014


Em questão de estabilidade de temperatura e na base dos Ar condicionado
"Domestico" sugiro um modelo split inverter.

Tenho uma sala mais ou menos a sua dimensão utilizando dois split inverter
de 12 mil. Com 4 IBM, 2 Supermicro e mais um punhado de equipamentos de rede


O inverter me da uma oscilação máxima de 0.5c, enquanto o split comum me
gera uma oscilação de 2.5 a 3c.
Agora neste exato momento a temperatura externa esta em 29c e o cpd esta a
21.25c, com o ar setado em 20c

Sobre o inverter
http://www.adias.com.br/oqueeinverter




Atenciosamente,

Alexandre Pires Avilla
Gerente de Tecnologia e Redes
Dominioz Serviços de Telecomunicações Ltda

TargetNet - Banda Larga - www.targetnet.com.br
Vale Link - Acesso Dedicado - www.valelink.com.br
Dominioz - Hospedagem de sites - www.dominioz.com.br

Av. Dr. Jorge Tibiriça, 105 - Centro
Pindamonhangaba/SP
Central de Atendimento:
Pindamonhangaba [12] 3645.4975
Outas Localidades 0800.940.4975
Mobile: [12] 99745.9679

Em 22 de setembro de 2014 16:08, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com>
escreveu:

> Sentando na janela da thread com 2 pitacos não diretamente relacionados ao
> tema:
>
> Qual a temperatura ideal do Datacenter?
>
> - Por aqui há vários anos estamos mantendo entre 19~21c com umidade na casa
> dos 50-60%. Como não trabalhamos apenas com infra de rede e muitos dos
> equipamentos são mais antigos onde: temperatura menor = melhor optamos por
> ficar nessa faixa e nunca tivemos grandes problemas. Já inúmeros materiais
> falando que era plenamente seguro subir a temperatura para 25~27c sem
> prejudicar o funcionamento dos equipamentos com a grande vantagem de não
> forçar tanto os equipamentos de A/C e principalmente o custo relacionado a
> isso (manutenção do A/C, consumo kw/h, etc.).
>
> Existe alguma receita de bolo que os colegas sigam e possam compartilhar ou
> isso é relativo?
>
>
> - Recentemente contratamos um Datacenter para colocar alguns de nosso
> servidores de Produção e logo na primeira semana vi a temperatura de
> entrada de ar nos Servidores (Dell) oscilar drasticamente durante um curto
> espaço de tempo (Exemplo: pular de 18c pra quase 28~30c numa noite).
> Cheguei a pensar em influência da temperatura fora do Datacenter mas muitas
> das vezes o pico de temperatura ocorreu de madrugada e não durante o dia.
>
> Sabendo que certamente o provedor deve pagar alguém pra ficar de olho nisso
> devo levantar essa lebre agora ou reclamo apenas se meus servidores
> travarem/começarem à reiniciar loucamente por temperatura elevada? Por hora
> apenas ativei um alarme em meu monitoramento caso a temperatura passe dos
> 30c por mais de 5 minutos :-)
>
>
> []'s
>
>
>
>
> Em 22 de setembro de 2014 15:04, Rafael Possamai <rafael at gav.ufsc.br>
> escreveu:
>
> > Quando desenham um datacenter, a potencia requerida em BTUs para
> refrigerar
> > o ambiente depende diretamente da potencia de equipamento de TI. O
> tamanho
> > da sala em si quase nao faz diferenca, o que importa mesmo eh quantos kW
> de
> > servidores vao estar ligados. Calcule a potencia do Ar-Condicionado com
> no
> > minimo uns 20% de sobra, e siga as sugestoes de ala quente vs ala fria
> pra
> > poder aumentar a eficiencia do projeto. O jeito mais barato de fazer
> > redundancia eh N+1, ou seja, calcule quantas unidades de ar-condicionado
> > precisa, e instale uma a mais em caso de manutencao ou de falha em uma
> das
> > outras unidades. Mas vale lembrar que durante uma falha ou manutencao, se
> > alguma outra unidade falhar, voce vai estar rodando com menos
> refrigeracao
> > do que necessario.
> >
> >
> >
> >
> >
> > 2014-09-22 8:31 GMT-05:00 Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>:
> >
> > > Bom dia pessoal,
> > >
> > > Estamos construindo uma nova sala de servidores ao redor de uma nova
> sede
> > > que também está sendo construída :)
> > > A sala terá apenas 20m2 podendo ser aumentada para até 40m2,
> inicialmente
> > > com apenas um rack com uma dúzia de servidores pequenos mais os racks
> de
> > > switches/cabeamento e espaço pra crescer até 5 racks de servidores -
> > > implementando o conceito de (um) corredor quente/frio.
> > >
> > > Um ar condicionado de precisão está descartado devido ao custo, então
> > > terei que adotar uma abordagem mais econômica em relação à
> climatização.
> > >
> > > Em princípio a tendência é utilizar um ar par de equipamentos comuns de
> > > conforto tipo split/cassete para ter redundância e um umidificador
> > portátil
> > > para controlar a eletricidade estática e mais o respectivo
> monitoramento.
> > > Também estou considerando algum tipo de remoção do calor para aumentar
> a
> > > eficiência e reduzir consumo, mas acho que estou exagerando, pelo menos
> > > inicialmente.
> > >
> > > O que vocês têm a adicionar/corrigir/melhorar neste arranjo? Também
> > > preciso de recomendações e marca/modelo de umidificador de ar,
> > pesquisando
> > > no Google traz quase nenhum resultado relevante.
> > >
> > > Por favor elocubrem.
> > >
> > > --
> > > *Marcio Merlone*