[MASOCH-L] Off-topic - Brinquedo novo - Dell MD3200
Henrique de Moraes Holschuh
henrique.holschuh at ima.sp.gov.br
Tue Jan 17 14:50:13 -03 2012
On 17-01-2012 13:42, Marcio Merlone wrote:
>> Com 7 discos, faça um único RAID 10 ou 5 usando 6 discos e deixe
>> um disco configurado para Spare.
>>
>> Acho que você já sabe a diferença entre RAID 10 e 5, mas não custa
>> repetir: RAID 10 tem mais redundância e performance, RAID 5 tem
>> mais espaço em disco. Qual escolher? Depende da aplicação, se
>> tiver banco de dados crítico para a empresa, RAID 10, para servidor
>> de arquivos, aplicações de baixo uso de disco, RAID 5. Mas, como
>> você tem poucos discos, não compensa separar e fazer dois RAID de
>> disco, escolha um RAID só e faça um único RAID.
> Estava considerando o RAID6 também, mas como nunca usei não sei se
> compensa ou justifica.
RAID6 é para redundância n+2, e é necessário quando a probabilidade de
falha de um segundo disco durante o rebuild é inaceitável para suas
necessidades. Note que falhas "escondidas" (setores que não possam ser
lidos) *são* problema e podem causar perda de dados.
Se o tempo de rebuild for grande (discos grandes ou rebuild lento devido
ao tráfego de produção) ou a array possuir muitos discos, é bom pensar
em redundância N+2. Se não for possível configurar a storage para
background scan/scrub, é realmente o caso de sempre usar N+2 para
qualquer área onde downtime para restaurar de backup na hora mais
imprópria possível não é tolerável.
A performance em RAID5 pode ficar sofrível se essa storage não possuir
um cache bem grande, e sinceramente alguns workloads simplesmente não
podem compartilhar os mesmos discos físicos porque a performance fica
abismal mesmo com a ajuda do cache.
Escute a voz da experiência tenha sempre no mínimo um hotspare e um
coldspare. Nunca deixe a storage com disco falhado, retire ele e troque
por um coldspare o mais rapidamente possível, e providencie
imediatamente a troca do disco com defeito para não ficar sem coldspare...
--
Henrique de Moraes Holschuh <hmh at ima.sp.gov.br>
IM@ - Informática de Municípios Associados
Engenharia de Telecomunicações
TEL +55-19-3755-6555/CEL +55-19-9293-9464
Antes de imprimir, lembre-se de seu compromisso com o Meio Ambiente
e do custo que você pode evitar.
More information about the masoch-l