Caros,

tenho equipamentos em uma torre de FM com 60 m de altura em um morro 
onde há diversas torres de TV , FM e Celular.

Todas com aterramento ,para raios de acordo com a sua estrutura . Acho 
que foi em 2007 durante uma tempestade e vários raios ,

praticamente todas tiveram algum dano . O que a maioria aqui fez e que 
pelo menos conosco , não houve problema até hoje , foi

a virada da rede elétrica para o gerador caso o tempo fique fechado . 
Com isto os equipamentos ficam isolados da rede elétrica durante as 
tempestades,

que é por onde ( rede elétrica ) eu acho causar a maioria dos problemas .

Tive uma pequena torre de 3 m no alto de uma pedreira sem nada perto , 
sem aterramento e usando painel solar funcionando vários anos sem problemas.

Acho tb que um outro causador de estragos é a indução pelos fios (até 
mesmo o de rede ) . Os cabos usados devem ser blindados e aterrados .

No mais as grandezas de uma descarga elétricas são muito grandes , 
ficando difícil fazer uma proteção 100% . A resistência do aterramento 
por exemplo deve ser baixa para proteção humana contra corrente de fuga 
, numa descarga elétrica esta resistência faria pouca diferença.

Visando isolar os equipamentos da rede elétrica remotamente cheguei a 
montar um relé com arduino para poder virar para a bateria remotamente , 
mas não ficou bom.

O uso de DPS para fase/neutro , fase/fase , neutro/terra tb ajuda muito 
.  E como podem ser usados em paralelo sempre é bom colocar mais de um , 
pois caso um queime haverá outro .Só lembrar que os DPS possuem 
capacidade de dissipação e nestes casos ,usar o mais alto possível , 
pois a maioria é de 8KVA o que é muito pouco.

Att




Em 19/10/2017 12:14, Alexandre J. Correa (Onda) escreveu:
>  - Se for em torre, pára raios separado dos equipamentos, cordoalha de
>    pelo menos 50mm encapada.
>    - Se for em torre, suba com um terra e ligue todas as antenas nele, 
> pelo
>    menos 30mm encapada.
>
> tudo errado !
>
>
>
> existe até um documento (norma) sobre estudo em descargas atmosféricas 
> em edificações e torres, onde 99% da energia dissipada desce pela 
> estrutura...
>
>
>
> Em 19/10/2017 11:33, Rafael Lemos escreveu:
>> Concordo com Douglas, procure alguém que tenha experiência no assunto.
>>
>> Leve em conta os seguintes itens:
>>
>>
>>     - Qualquer aterramento tem que ter menos de 10ohms
>>     - Se você usa fontes com trafo isto é, primário isolado do 
>> secundário,
>>     tem que ter aterramentos isolados também.
>>     - Não use haste cobreada (enferruja e perde condução em menos de 
>> 1 ano),
>>     use cobre maciço.
>>     - Se for em torre, pára raios separado dos equipamentos, 
>> cordoalha de
>>     pelo menos 50mm encapada.
>>     - Se for em torre, suba com um terra e ligue todas as antenas 
>> nele, pelo
>>     menos 30mm encapada.
>>     - Use um disjuntor geral para uma carga de 70%, exemplo: se a 
>> carga usa
>>     7A coloque de 10A.
>>     - Aqui um ponto crucial: Se for em torre use um disjuntor para cada
>>     equipamento na rede CC, isso inclui +24 e -48v. Exemplo: Uma 
>> RB921 consome
>>     1A então para ela use um disjuntor de 2A, Rádio ceragon usa 2.8A 
>> então use
>>     4A.
>>     - Protetor de surto: um para cada fase, se for em torre tem que 
>> ter um
>>     para cada equipamento também.
>>
>> Tenha em mente que um sistema de aterramento como o próprio nome diz, 
>> pense
>> como um carro, tem a função de conduzir, mas se faltar uma roda vai
>> conduzir?
>> Outra coisa: cara não economize, neste ponto posso te garantir que se 
>> fizer
>> o propósito estará fadado ao sucesso!
>>
>> Em 19 de outubro de 2017 10:53, Lucas Willian Bocchi 
>> <lucas.bocchi at gmail.com
>>> escreveu:
>>> Sempre foi né Douglas, é o famoso "barato que sai caro".
>>>
>>> Em 19 de outubro de 2017 08:49, Douglas Fischer 
>>> <fischerdouglas at gmail.com>
>>> escreveu:
>>>
>>>> ​Procure uma boa empresa instaladora de equipamentos elétricos.
>>>> Contando com um bom engenheiro eletricista.
>>>> (engenheiro elétrico é aquele que vai ligado na tomada, haha)
>>>>
>>>> Geralmente o custo dos materiais e mão de obra das diversas tentativas
>>> "por
>>>> conta" +  custo dos equipamentos queimados + custo comercial da
>>> inoperância
>>>> é muito-muito mais caro que um bom projeto e uma boa execução.
>>>>
>>>>
>>>> Em 18 de outubro de 2017 23:42, Provedor SC <provedorscsul at gmail.com>
>>>> escreveu:
>>>>
>>>>> Sim já tenho com aste com solda e tudo no mesmo aterramento menos o
>>>>> aterramento do relógio.
>>>>> -- 
>>>>> Atenciosamente Provedor SC Sul quarta-feira, 18 outubro 2017, 11:39PM
>>>>> -02:00 de Eduardo Schoedler  listas at esds.com.br :
>>>>>
>>>>>> Instale DPS em todas as fases e neutro, faça um ótimo aterramento e
>>>>>> coloque para-raios.
>>>>>>
>>>>>> Em 18 de outubro de 2017 21:37, Provedor Sul <
>>> provedorscsul at gmail.com
>>>>> escreveu:
>>>>>>> Pessoal acredito que muitos aqui tem torre no backbone como fazem
>>> para
>>>>> se proteger de eletricidade estática problema com descargas?
>>>>>>> Uma duvida se eu tenho uma rede e em um dia de mal tempo desligo a
>>>> rede
>>>>> AC deixo apenas pelas baterias com inverso e direto na bateria 
>>>>> isso me
>>>>> protegeria de uma eletricidade estática próxima?
>>>>>>> Enviado do Email para Windows 10
>>>>>>>
>>>>>>> -- 
>>>>>>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> -- 
>>>>>> Eduardo Schoedler
>>>>>> -- 
>>>>>> gter list  https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>> -- 
>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> -- 
>>>> Douglas Fernando Fischer
>>>> Engº de Controle e Automação
>>>> -- 
>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>
>>> -- 
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>>
>>
>

-- 
	*Sergio Faulhaber *
Diretor Técnico
telefone: (32) 2101-2010 / 2101-2000
e-mail: serfau at acessa.com
Av. Barão do Rio Branco, 2390 - Centro - 36.016-310
Juiz de Fora - MG - www.acessa.com <http://www.acessa.com>

/

*Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. 
Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não 
pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar 
qualquer ação baseada nelas. Se você recebeu esta mensagem por engano, 
por favor, avise imediatamente o remetente, e em seguida, apague-a. 
Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança 
ou inexistência de erros ou de vírus. O remetente, por esta razão, não 
aceita responsabilidade por qualquer erro ou omissão no contexto da 
mensagem decorrente da transmissão via Internet.

/



More information about the gter mailing list