On Thu, 19 Oct 2017, Rafael Lemos wrote:

> Concordo com Douglas, procure alguém que tenha experiência no assunto.
>
> Leve em conta os seguintes itens:
>
>
>   - Qualquer aterramento tem que ter menos de 10ohms

se possível, menos de 4 Ohm.

>   - Se você usa fontes com trafo isto é, primário isolado do secundário,
>   tem que ter aterramentos isolados também.

se não, melhor deixar um dos lados com terra flutuante, mas com um baita 
aviso de que o treco pode dar choque.

IMPORTANTÍSSIMO: a rede de terra tem que ter topologia de árvore, isto é, 
não pode conter circuitos. Recapitule o curso de Eletromagnetismo I de 
qualquer escola de graduação.

>   - Aqui um ponto crucial: Se for em torre use um disjuntor para cada
>   equipamento na rede CC, isso inclui +24 e -48v. Exemplo: Uma RB921 consome
>   1A então para ela use um disjuntor de 2A, Rádio ceragon usa 2.8A então use
>   4A.

leve em conta o transitório de partida, que chupa mais corrente do que o 
uso regular.