[GTER] Proteção Rede AC Provedor

Levi Lins levilins at acessotelecom.digital
Thu Oct 19 10:54:49 -02 2017


Então você já está com um bom grau de proteção. A NBR5410 recomenda dois
níveis de DPS cada nível com um tempo de atuação. Da uma olhada na norma
que é um bom norte.



Em 18 de outubro de 2017 22:42, Provedor SC <provedorscsul at gmail.com>
escreveu:

>
> Sim já tenho com aste com solda e tudo no mesmo aterramento menos o
> aterramento do relógio.
> --
> Atenciosamente Provedor SC Sul quarta-feira, 18 outubro 2017, 11:39PM
> -02:00 de Eduardo Schoedler  listas at esds.com.br :
>
> >Instale DPS em todas as fases e neutro, faça um ótimo aterramento e
> >coloque para-raios.
> >
> >Em 18 de outubro de 2017 21:37, Provedor Sul < provedorscsul at gmail.com >
> escreveu:
> >> Pessoal acredito que muitos aqui tem torre no backbone como fazem para
> se proteger de eletricidade estática problema com descargas?
> >> Uma duvida se eu tenho uma rede e em um dia de mal tempo desligo a rede
> AC deixo apenas pelas baterias com inverso e direto na bateria isso me
> protegeria de uma eletricidade estática próxima?
> >>
> >> Enviado do Email para Windows 10
> >>
> >> --
> >> gter list  https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> >
> >
> >--
> >Eduardo Schoedler
> >--
> >gter list  https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>



More information about the gter mailing list