[GTER] Piso elevado

Patrick Tracanelli eksffa at freebsdbrasil.com.br
Wed Mar 25 17:51:37 -03 2015


Carlos, quando quiser :)

Ja tivemos varias visitas do staff Telbrax por aqui principalmente por conta da ativação da Vipway, voce sabe. Como eu disse nosso DC é pequeno, poucos racks, uso próprio etc e o projeto térmico foi um fiasco, e concordo com seus argumentos, a elevação do piso resultou realmente em menos espaço até o teto. Eu prefiro o piso pela estética organizacional mas quanto a fazer suspenso não vejo problemas, e consideramos também mas acabamos indo de piso mesmo com maior custo so por esse motivo. Por isso acho que o mais importante é de fato um projeto, que vai determinar se a opção cara, a barata, a bonita a mais bonita ainda, vão ser também funcionais e eficientes. Senão voce pode acabar fazendo tudo que sabe que deve ser feito, mas a execução comprometer o resultado. No meu caso o ar sob o piso foi exatamente isso: insuficiente. Acabei tendo que compensar com mais ar por “vias convencionais” :( No final das contas atende todos os requisitos planejados, não há qualquer falha ou problema térmico, mas o custo operacional subiu. Por outro lado as vezes n se tem mesmo espaço ou outros requisitos e acaba tendo que compensar uma limitação com uma solução menos amigável pro orçamento, mas por tudo no papel e projetar antes vai dizer o que, como e quanto.

Quando vc ver visitar a gente tira o foco da parte térmica e vamos admirar a eficiência energética, conectividade ou o adesivo do capeta no racks hehehe ;-)

> On 25/03/2015, at 14:15, Carlos Ribeiro <cribeiro at telbrax.com.br> wrote:
> 
> Patrick,
> 
> Legal o projeto, gostaria de ir aí conhecer depois.
> 
> Acho que minha "oposição" a piso elevado merece uma explicação melhor.
> 
> O piso elevado oferece uma qualidade de organização do espaço excepcional,
> tanto em termos práticos como estéticos. Sobre isso não há dúvida. E isso é
> especialmente verdadeiro quando o projeto é concebido desde o começo com a
> sua ação.
> 
> Porém, a instalação do piso elevado, na prática, e principalmente em
> adaptações e reformas de estudos existentes, apresenta alguns problemas
> sérios:
> 
> 1) Custo elevado. No meio de uma obra inteira, que envolve a construção do
> site, o piso é só mais um item dentro de um investimento elevado. Em uma
> reforma, o custo já pesa muito mais em termos proporcionais.
> 
> 2) Em imóveis comuns, o pé direito não é suficiente para instalar um piso
> com a altura adequada. Não resta altura suficiente para separar os
> encaminhamentos. Em um projeto feito do zero, o pé direito já deve
> comportar a altura necessária.
> 
> 3) Finalmente,  sem espaço suficiente, o projeto do ar condicionado
> insuflado sob o piso torna-se extremamente ineficiente. Há muita perda de
> calor, e isso precisa ser combatido. O certo nesses casos é "dutar" o ar
> frio, e isso pode ser feito por cima se o espaço disponível no piso for
> insuficiente.
> 
> É isso...
> 
> Carlos Ribeiro
> Em 25/03/2015 13:16, "Patrick Tracanelli" <eksffa at freebsdbrasil.com.br>
> escreveu:
> 
>> 
>>> On 24/03/2015, at 20:50, Alexandre J. Correa (Onda) <
>> alexandre at onda.net.br> wrote:
>>> 
>>> Fizemos aéreo e, arrependi... deveria ter feito com piso elevado ....
>>> 
>>> 
>>> On 24/03/2015 19:33, Claudio Pereira wrote:
>>>> Também gostaria de ter opiniões, pois a minha empresa esta iniciando
>> obras
>>>> e teremos um novo datacenter.
>>>> 
>>>> O que vocês sugerem? No meu caso, somos um provedor de acesso, e temos
>>>> muitos cabos (fibra otica) entrando no datacenter.
>>>> 
>>>> Abraços, Indio.
>>>> 
>>>> 2015-03-24 16:20 GMT-03:00 Carlos Ribeiro <cribeiro at telbrax.com.br>:
>>>> 
>>>>> Se me perguntar, nenhuma. Faria tudo por cima. E não sou só eu não, tem
>>>>> gente muito boa no mercado que comenta a mesma coisa.
>>>>> 
>>>>> Carlos Ribeiro
>>>>> Pessoal, que marcas estão se destacando para piso elevado para andar de
>>>>> data center, e qual recomendam?
>> 
>> Bom dia,
>> 
>> Aqui na FreeBSD usamos os pisos e trilhas da NSA (não a NSA do Snowden,
>> essa outra aqui[1]), com profundidade 300mm e cabo CRM (riser) pra
>> interligação também fornecidos por eles. Não temos do que reclamar. No
>> entanto o piso em si deveria ser uma das menores preocupações. Capricha no
>> tempo e atenção ao projeto, rotas de ventilação, alimentação e dados. O
>> pessoal da NSA tem boa noção de padrões TIA pra instalação e coordenadas
>> LxC (linha-coluna) em relação aos racks, eles podem dar palpites então faça
>> a lição de casa e pense nisso tudo antes, incluindo distância entre os
>> racks, etc e principalmente rota de ventilação no EDA (area dos
>> equipamentos).
>> 
>> Rota elétrica e de dados, um por baixo outro por cima, distancias, etc.
>> Tem uma introdução util da Furukawa[2] que vai chamar atenção a alguns
>> pontos pra não negligenciar no projeto, não que você queira buscar
>> certificação Tier1, 2, 3, o que seja (não que não queira também), mas
>> independente do objetivo do Data Center se é comercial ou uso próprio, se é
>> pra “vender discurso e padrões” ou satisfazer a necessidade interna, as
>> melhores práticas TIA merecem uma atenção e avaliação pro que te serve, o
>> que te gera valor e precisa de atenção pra sua realidade. Digo por
>> experiência própria, quando fizemos nosso pequeno DC pra uso inicialmente
>> apenas próprio, focamos na parte elétrica, disposição de rotas de
>> cabeamento, piso, redundância elétrica, etc, e erramos (ok eu errei hehe)
>> feio no projeto de rota de refrigeração e circulação de ar. Nada que
>> comprometa o DC em si mas compromete o bolso, o resultado é um gasto maior
>> com potência dos equipamentos pra manter a condição térmica quando o gasto
>> e equipamentos rodando em potência menor daria o mesmo resultado se o
>> projeto tivesse mais eficiente.
>> 
>> E dependendo do que você não fizer direito, pode não ter mais volta sem
>> descer a marreta e por tudo abaixo e começar de novo hehehe. Mas voltando
>> ao foco original, piso por piso, esse é o que eu uso aqui e n tenho
>> queixas. E se lembre caso tenha intenções futuras de colocar uma coisinha
>> aqui ou outra ali, de ja pedir pra alguém cortar os pisos que voce vai
>> precisar depois que os instaladores forem embora. Pq n é mole não cortar
>> essa parada de forma adequada hehe.
>> 
>> [1] http://www.nsapisoselevados.com.br/produtos/
>> [2]
>> http://www.furukawa.com.br/arquivos/i/itm/itmax/1184_GuiadeRecomendaAAao.PDF
>> 
>> 
>> --
>> Patrick Tracanelli
>> 
>> FreeBSD Brasil LTDA.
>> Tel.: (31) 3516-0800
>> 316601 at sip.freebsdbrasil.com.br
>> http://www.freebsdbrasil.com.br
>> "Long live Hanin Elias, Kim Deal!"
>> 
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter

--
Patrick Tracanelli

FreeBSD Brasil LTDA.
Tel.: (31) 3516-0800
316601 at sip.freebsdbrasil.com.br
http://www.freebsdbrasil.com.br
"Long live Hanin Elias, Kim Deal!"




More information about the gter mailing list