[GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac
Marcos Tadeu
marcos at telecom.uff.br
Sun Feb 22 15:29:45 -03 2015
Como disse antes, estudos teóricos e medidas em lab com vários modelos.
Aguardem.
A única coisa que posso adiantar é que é necessário um estudo e
"homologação" caso a caso.
On 02/22/2015 12:53 AM, Antonio Torres wrote:
>> From: Carlos Ribeiro <cribeiro at telbrax.com.br>
>> Subject: Re: [GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac
>> Date: 21 de fevereiro de 2015 16:57:26 BRST
>> To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
>> Reply-To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
>>
>>
>> Interessante retomar essa thread nesta semana que foi meio 'morta'...
>>
>> Sempre tive uma ideia intuitiva de que distribuir DC dentro do datacenter
>> pode fazer mais sentido do que passar pelo inversor. Não cheguei a fazer
>> contas, não é a minha especialidade, apesar de originalmente eu ser técnico
>> em eletrônica antes de começar com TI e depois redes. Mas me parece um
>> contrassenso especialmente considerando que o inversor não é muito
>> eficiente.
>>
>> Um sistema que eu acho muito interessante é a distribuição DC em tensões
>> mais altas. É tecnicamente possível, inclusive, alimentar um equipamento
>> com fonte chaveada com alimentação DC, desse que seja suficiente para o
>> projeto da fonte. Pelo que eu li, uns dois anos atrás, alguns datacenter
>> estariam usando esse expediente, porém nunca consegui confirmar essa
>> informação
>>
>> (Obs: a primeira coisa que uma fonte chaveada faz é retificar o AC...
>> Portanto, ligar DC não chega a ser nenhum)
>>
>> Alguém tem experiência com esse tipo de ligação? Alguém já fez essa
>> experiência?
>>
>> Carlos Ribeiro
>> Em 20/02/2015 15:00, "Marcos Tadeu" <marcos at telecom.uff.br> escreveu:
>>
>>> Ops... Discordo de "consumo vai aumentar".
>>> ...
>
> Já fiz testes usando DC em tensões elevadas e desisti:
>
> Foram testes decepcionantes:
>
> 1 - Algumas fontes acabam "queimando" se utilizada a mais de 60% da potencia nominal e em "baixas" tensões DC
> (para os técnicos: em DC somente 2 dos 4 diodos de entrada conduzem e acabam operando em um regime muito elevado)
>
> 2 - Fontes "baratas" simplesmente queimam quando ligadas em DC.
> ( para os técnicos: o diodo "queima" com pico de corrente muito longo na primeira carga do capacitor; em AC os picos tem intervalo de 16ms )
>
> - Não há uniformidade nas fontes; mesma marca e modelo, mas de lotes diferentes acabam "caindo" nos casos 1 ou 2.... cada lote é uma surpresa.
>
>
> Outro problema é quanto a segurança: a tensão DC deve ser entre 160Vdc a 300Vdc, que é muito mais perigoso para as pessoas do que a mesma tensão em AC.
>
>
>
> Abraços
>
> Antonio Torres
>
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list