[GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac

Antonio Torres antonio.torres at vsat.com.br
Sun Feb 22 00:53:33 -03 2015


> 
> From: Carlos Ribeiro <cribeiro at telbrax.com.br>
> Subject: Re: [GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac
> Date: 21 de fevereiro de 2015 16:57:26 BRST
> To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
> Reply-To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
> 
> 
> Interessante retomar essa thread nesta semana que foi meio 'morta'...
> 
> Sempre tive uma ideia intuitiva de que distribuir DC dentro do datacenter
> pode fazer mais sentido do que passar pelo inversor. Não cheguei a fazer
> contas, não é a minha especialidade, apesar de originalmente eu ser técnico
> em eletrônica antes de começar com TI e depois redes. Mas me parece um
> contrassenso especialmente considerando que o inversor não é muito
> eficiente.
> 
> Um sistema que eu acho muito interessante é a distribuição DC em tensões
> mais altas. É tecnicamente possível, inclusive, alimentar um equipamento
> com fonte chaveada com alimentação DC, desse que seja suficiente para o
> projeto da fonte. Pelo que eu li, uns dois anos atrás, alguns datacenter
> estariam usando esse expediente, porém nunca consegui confirmar essa
> informação
> 
> (Obs: a primeira coisa que uma fonte chaveada faz é retificar o AC...
> Portanto, ligar DC não chega a ser nenhum)
> 
> Alguém tem experiência com esse tipo de ligação? Alguém já fez essa
> experiência?
> 
> Carlos Ribeiro
> Em 20/02/2015 15:00, "Marcos Tadeu" <marcos at telecom.uff.br> escreveu:
> 
>> Ops... Discordo de "consumo vai aumentar".
>> ...


Já fiz testes usando DC em tensões elevadas e desisti:  

Foram testes decepcionantes: 

	1 - Algumas fontes acabam "queimando"  se utilizada a mais de 60% da potencia nominal e em "baixas" tensões DC 
	 (para os técnicos:  em DC somente 2 dos 4 diodos de entrada conduzem e acabam operando em um regime muito elevado)

	2 - Fontes "baratas" simplesmente queimam quando ligadas em DC.
	 ( para os técnicos:  o diodo "queima" com pico de corrente muito longo na primeira carga do capacitor; em AC os picos tem intervalo de 16ms )

	- Não há uniformidade nas fontes;  mesma marca e modelo, mas de lotes diferentes acabam "caindo" nos casos 1 ou 2....  cada lote é uma surpresa.


Outro problema é quanto a segurança: a tensão DC deve ser entre 160Vdc a 300Vdc, que é muito mais perigoso para as pessoas do que a mesma tensão em AC.



Abraços

Antonio Torres




More information about the gter mailing list