[GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac

Shine eshine at gmail.com
Sat Feb 21 00:32:02 -02 2015


Algumas observações adicionais:

1) O fato de P=V x I não justifica que o consumo de qualquer equipamento
seja o mesmo para AC ou DC. As fontes perdem energia ao fazerem a adequação
da energia de entrada (seja AC ou DC) para os circuitos internos, em forma
de calor. Então se entra 3000W na fonte, não quer dizer que ela entrega
3000W aos circuitos. Isso pode variar de acordo com a fonte de cada
equipamento. Na prática, os projetos modernos de fontes entregam
aproximadamente a energia em DC e AC com praticamente a mesma eficiência
energética, mas antigamente os equipamentos DC eram mais eficientes.
2) Existem também perdas no UPS para adequar a energia recebida da
concessionária da energia. Mesma observação prática, mas com a observação
que antigamente as UPS AC/AC eram mais eficientes que AC/DC.
3) Tanto UPS como fontes não apresentam eficiência energética linear, elas
tendem a ser mais eficientes com uso de 50 a 70% da capacidade útil.
4) Perdas no fio são idênticas em AC e DC, **SE** o projeto elétrico for
adequado.
5) Projetos de contingência elétricos baseados em inversão DC/AC consomem
mais energia de operação, mas contingência mecânica-elétrica possuem a
mesma eficiência interna do UPS. O ideal é que projetos de no-break sejam
usados apenas em momentos de transição, ou se projetados para situações de
menor autonomia sejam linhas alternativas à parte para evitar consumo
durante operação normal.




Em 20 de fevereiro de 2015 13:51, Marcos Tadeu <marcos at telecom.uff.br>
escreveu:

> Ops... Discordo de "consumo vai aumentar".
>
> Retrospectiva (obvia para muitos):
> Consumo é medido em potência (Watts ), igual tensão (Volts) vezes corrente
> (Amper) que, a princípio, independe da tensão de alimentação.
> O consumo de um equipamento que possa operar em 48V ou 127V ou 220V ou
> qualquer outra tensão será O MESMO em qualquer tensão. Simplesmente porque,
> internamente, ele vai trabalhar com as mesmas tensões e correntes,
> consumindo a mesma coisa.
>
> Me referi como o consumo "a princípio" será o mesmo porque, conforme
> citado pelo Bruno, com menores tensões de alimentação, as correntes sobem
> proporcionalmente e, caso os condutores não sejam corretamente
> dimensionados, haverá maior perda por dissipação de potência em forma de
> calor, nestes.
> Também, nas fontes, dado que a tensão residual em semicondutores é mais ou
> menos a mesma, seja em baixa ou alta corrente, a perda de potência nestes
> será maior em maiores correntes (menores tensões de alimentação).
>
> No entanto, em sistemas "no-break de verdade" com baterias em flutuação,
> que operam com
> retificador + gerador => baterias => inversor => equipamentos
> as perdas nos inversores para voltar a 110AC, ou qualquer outra tensão,
> são muito maiores do que as perdas e investimento em condutores de maior
> calibre.
>
> Temos estudos nesta área, com teoria e experimentos em laboratório. Em
> breve, após fechados e registrados, volto a entrar em detalhes.
>
>
> On 08/20/2014 07:24 PM, Bruno Araújo wrote:
>
>> O consumo irá aumentar.
>>
>> Em geral, para manter a potência, equipamentos de baixa tensão consomem
>> mais corrente. Quanto maior a corrente e a distância maior a perda (energia
>> desperdiçada em forma de calor), para minimizar esta perda será necessário
>> aumentar a secção do condutor(aumento de custo). Há também a perda na
>> conversão.
>> Quando você faz a conversão do local a perda com os condutores atuais é
>> menor. Uma fonte de alimentação que forneça corrente elevada tem custo
>> elevado.
>>
>> _______________
>> Bruno Araújo
>>
>>
>> Antes de imprimir, verifique se tem papel e tinta suficiente na
>> impressora.
>>
>> Em 20/08/2014, às 16:34, Evandro Nunes <evandronunes12 at gmail.com>
>> escreveu:
>>
>>  caros,
>>> uma pratica recorrente que tenho acompanhado é a de diversos provedores
>>> que
>>> baixam a alimentacao de seus dispositivos de 128/220vac pra 48vdc
>>> compreendo diversos motivos que justificam, em relacao a variacao e
>>> qualidade de energia, mas nao sei calcular a diferenca de valor
>>> financeiro
>>> recentemente na empresa onde trabalho (nao e provedor) passou-se a
>>> considerar baixar tudo para 36Vac ou 48Vac, avaliamos os equipamentos e
>>> quase todos podem receber, dando viabilidade num primeiro momento
>>>
>>> agora a duvida que tenho é exatamente quanto a economia $$$ pra poder
>>> calcular em quanto tempo vai haver o retorno do investimento nessa
>>> mudança
>>> então imaginando um equipamento que consuma 90w em sua especificação
>>> técnica, e pode trabalhar com fontes 110/220Vac ou com 24Vdc, 36Vdc ou
>>> ainda 48Vdc como posso calcular a economia (ou a diferença, afinal não
>>> sei
>>> se há economia voces que vao me orientar) numa taxa anual, já com
>>> impostos?
>>>
>>> ou estou simplificando demais e existem fatores que estou ignorando?
>>> agradeço orientações, se possível com exemplos de cálculo
>>>
>>> obrigado!
>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>



More information about the gter mailing list