[GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac

Carlos Ribeiro cribeiro at telbrax.com.br
Sat Feb 21 16:57:26 -02 2015


Interessante retomar essa thread nesta semana que foi meio 'morta'...

Sempre tive uma ideia intuitiva de que distribuir DC dentro do datacenter
pode fazer mais sentido do que passar pelo inversor. Não cheguei a fazer
contas, não é a minha especialidade, apesar de originalmente eu ser técnico
em eletrônica antes de começar com TI e depois redes. Mas me parece um
contrassenso especialmente considerando que o inversor não é muito
eficiente.

Um sistema que eu acho muito interessante é a distribuição DC em tensões
mais altas. É tecnicamente possível, inclusive, alimentar um equipamento
com fonte chaveada com alimentação DC, desse que seja suficiente para o
projeto da fonte. Pelo que eu li, uns dois anos atrás, alguns datacenter
estariam usando esse expediente, porém nunca consegui confirmar essa
informação

(Obs: a primeira coisa que uma fonte chaveada faz é retificar o AC...
Portanto, ligar DC não chega a ser nenhum)

Alguém tem experiência com esse tipo de ligação? Alguém já fez essa
experiência?

Carlos Ribeiro
Em 20/02/2015 15:00, "Marcos Tadeu" <marcos at telecom.uff.br> escreveu:

> Ops... Discordo de "consumo vai aumentar".
>
> Retrospectiva (obvia para muitos):
> Consumo é medido em potência (Watts ), igual tensão (Volts) vezes corrente
> (Amper) que, a princípio, independe da tensão de alimentação.
> O consumo de um equipamento que possa operar em 48V ou 127V ou 220V ou
> qualquer outra tensão será O MESMO em qualquer tensão. Simplesmente porque,
> internamente, ele vai trabalhar com as mesmas tensões e correntes,
> consumindo a mesma coisa.
>
> Me referi como o consumo "a princípio" será o mesmo porque, conforme
> citado pelo Bruno, com menores tensões de alimentação, as correntes sobem
> proporcionalmente e, caso os condutores não sejam corretamente
> dimensionados, haverá maior perda por dissipação de potência em forma de
> calor, nestes.
> Também, nas fontes, dado que a tensão residual em semicondutores é mais ou
> menos a mesma, seja em baixa ou alta corrente, a perda de potência nestes
> será maior em maiores correntes (menores tensões de alimentação).
>
> No entanto, em sistemas "no-break de verdade" com baterias em flutuação,
> que operam com
> retificador + gerador => baterias => inversor => equipamentos
> as perdas nos inversores para voltar a 110AC, ou qualquer outra tensão,
> são muito maiores do que as perdas e investimento em condutores de maior
> calibre.
>
> Temos estudos nesta área, com teoria e experimentos em laboratório. Em
> breve, após fechados e registrados, volto a entrar em detalhes.
>
> On 08/20/2014 07:24 PM, Bruno Araújo wrote:
>
>> O consumo irá aumentar.
>>
>> Em geral, para manter a potência, equipamentos de baixa tensão consomem
>> mais corrente. Quanto maior a corrente e a distância maior a perda (energia
>> desperdiçada em forma de calor), para minimizar esta perda será necessário
>> aumentar a secção do condutor(aumento de custo). Há também a perda na
>> conversão.
>> Quando você faz a conversão do local a perda com os condutores atuais é
>> menor. Uma fonte de alimentação que forneça corrente elevada tem custo
>> elevado.
>>
>> _______________
>> Bruno Araújo
>>
>>
>> Antes de imprimir, verifique se tem papel e tinta suficiente na
>> impressora.
>>
>> Em 20/08/2014, às 16:34, Evandro Nunes <evandronunes12 at gmail.com>
>> escreveu:
>>
>>  caros,
>>> uma pratica recorrente que tenho acompanhado é a de diversos provedores
>>> que
>>> baixam a alimentacao de seus dispositivos de 128/220vac pra 48vdc
>>> compreendo diversos motivos que justificam, em relacao a variacao e
>>> qualidade de energia, mas nao sei calcular a diferenca de valor
>>> financeiro
>>> recentemente na empresa onde trabalho (nao e provedor) passou-se a
>>> considerar baixar tudo para 36Vac ou 48Vac, avaliamos os equipamentos e
>>> quase todos podem receber, dando viabilidade num primeiro momento
>>>
>>> agora a duvida que tenho é exatamente quanto a economia $$$ pra poder
>>> calcular em quanto tempo vai haver o retorno do investimento nessa
>>> mudança
>>> então imaginando um equipamento que consuma 90w em sua especificação
>>> técnica, e pode trabalhar com fontes 110/220Vac ou com 24Vdc, 36Vdc ou
>>> ainda 48Vdc como posso calcular a economia (ou a diferença, afinal não
>>> sei
>>> se há economia voces que vao me orientar) numa taxa anual, já com
>>> impostos?
>>>
>>> ou estou simplificando demais e existem fatores que estou ignorando?
>>> agradeço orientações, se possível com exemplos de cálculo
>>>
>>> obrigado!
>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list