[GTER] Aterramento CPD

Antonio Torres antonio.torres at vsat.com.br
Wed Oct 22 17:50:37 -02 2014


On 22/10/2014, at 15:38, gter-request at eng.registro.br wrote:

> From: Rodrigo Melgaço Alves <rodrigo at cliknet.com.br>
> Subject: Re: [GTER] Aterramento CPD
> Date: 22 de outubro de 2014 14:20:46 BRST
> To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
> Reply-To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
> 
> 
> Eu contratei um engenheiro para fazer o projeto de aterramento de um pequeno prédio.
> Tem um aterramento para o para raio, um para a rede elétrica e um para a rede telefônica.
> Todos os três aterramentos são interligados e o do para raio tem a cabos ligados na estrutura do prédio.
> A complexidade é muito maior e vale a pena contratar um engenheiro pois o custo do projeto é pequeno.
> Não me lembro se o neutro estava interligado aos aterramentos, mas acredito que sim para que tudo fique equipontencializado.
> 
> On 22-10-2014 10:42, Bruno Araujo wrote:
>> A companhia elétrica sempre aterra o neutro na entrada, provavelmente para minimizar danos de ausência de neutro.
>> 
>> 
>> 
>> Em 22/10/2014, às 07:58, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br> escreveu:
>> 
>>> On 22-10-2014 06:25, Bruno Araújo wrote:
>>>> Me parece que você fez um pequena confusão.
>>>> O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado, geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
>>>> A malha para os equipamentos é outro aterramento.
>>> Bom dia Bruno,
>>> 
>>> Não sou engenheiro eletricista, mas acho que vc também fez uma pequena troca-letra: "neutro" e "terra" são distintos, e não se aterra o neutro!
>>> 
>>> O que já ouvi como recomendação e faz muito sentido para aterramento pra sala de servidores, mesmo que pequena (que é também meu caso), é ter um terra exclusivo bem próximo, se possível na própria sala. Não sei se é o especificado na ABNT, mas o que vejo é uma barra de cobre puro, própria pra finalidade, enterrada a pelo menos um metro de profundidade na terra (terra mesmo, não somente "chão" :). Qualquer coisa metálica pode (e em minha humilde opinião: DEVE) estar conectado a este terra, seja rack, caixa de passagem, calha, trinco da porta, e o que mais for metálico.
>>> 
>>> Mas desconheço recomendação de se deve ter aterramento distinto pra isso ou aquilo. Desconheço mesmo, pode ser que seja. :)
>>> 
>>> Sds.
>>> 
>>> -- 
>>> *Marcio Merlone*
>>> --
> 

Pessoal, vou repetir o que um colega já disse: 

  Contrate um engenheiro com capacitação em projetos de aterramento e com acervo no CREA que prove essa capacitação.

Aterramento e para-raios não é brincadeira:  Um aterramento mau feito pode ser muito pior do que nenhum aterramento !!


Ninguem, em sã conciencia, deve arriscar "fritar" todo o CPD (fora as pessoas dentro ou próximas) por economia no projeto e implanção de aterramento.

"Medidas" de aterramento de 10, 5, 1 Ohm não querem dizem nada de útil sozinhas; Aterrar o Neutro, ou não, depende até da arquitetura de distribuição de energia da concessionária e da "entrada" do edifício (monofásico, trifásico, Cabine primária, etc, etc, etc)...

Cada caso é um caso. Um projeto de aterramento para um prédio pode ser completamente inútil para o prédio vizinho.


Os "mais antigos" em telecomunicações devem se lembrar das publicações técnicas da Embratel. O "Manual de Aterramento para Estações de Telecomunucações" tinha mais de 1000 páginas; era o maior de todos....



Abraços

Antonio Torres