[GTER] [OFF-TOPIC] Aterramento CPD
Henrique de Moraes Holschuh
hmh at hmh.eng.br
Wed Oct 22 09:14:35 -02 2014
On Tue, 21 Oct 2014, Marcelo da Silva wrote:
> Estou estudando sobre aterramento para melhorar a proteção de um pequeno
> CPD.
>
> estou com uma duvida, estou no parana e segundo o MIT da Copel é
> recomendado aterrar o neutro na caixa de entrada.
>
> lendo varias documentacao que tem na internet, nao é claro se deve
> interligar a malha de terra de protecao dos equipamentos ao terra da
> caixa de entrada para este caso de protecao de equipamentos de
> informatica;
As normas sobre isso são claríssimas: todo o sistema de aterramento precisa
estar interligado. Não existem excessões. Inclui, inclusive, interligar o
aterramento funcional com o SPDA (sistema de proteção contra desgargas
atmosféricas).
Aterramento existe para proteger o ser humano. Se não interliga, põe o ser
humano em risco.
Compre e leia as NBR 5410 e 5419. Se preferir, tem um monte de livro por aí
que debulha estas normas e as apresenta de forma mais didática.
Agora, não faça a besteira de interligar isso incorretamente. Só para
garantir, já que mencionei SPDA: o SPDA é uma malha, o aterramento funcional
é outra, e eles são interligados de forma específica. Nunca podem ser
"misturados".
Lembrando que aterramento é serviço de engenharia, e só pode ser legalmente
executado por profissional habilitado, com recolhimento da ART. A imperícia
no aterramento pode facilmente levar a acidentes mortais e a graves danos ao
patrimônio.
--
"One disk to rule them all, One disk to find them. One disk to bring
them all and in the darkness grind them. In the Land of Redmond
where the shadows lie." -- The Silicon Valley Tarot
Henrique Holschuh
More information about the gter