[GTER] Aterramento CPD

Otavio Augusto otavioti at gmail.com
Wed Oct 22 15:53:27 -02 2014


Em um provedor wireless em que eu era responsável técnico todo ano
queimava equipamentos, mas só no ano que queimou tudo deixando a
empresa na idade da pedra o dono liberou a verba para investir em
proteção elétrica.
Contratamos um engenheiro elétrico que criou uma malha de aterramento
de 25 hastes de cobres interligadas e todos equipamentos
ligados a ela,
Também interligou o aterramento da concessionária de energia, nos
próximos 3 anos que continuei lá não tinha queimado nada.
Para chegar a malha de 25 hastes ele considerou o estado do solo , a
altura ( que era o item mais alto num raio 1,5km ) e material da
torre.
Então contratar um engenheiro elétrico é o sempre  o mais barato pois
sua rede parada pode ser muito custoso, mesmo que pequena

Em 22 de outubro de 2014 14:20, Rodrigo Melgaço Alves
<rodrigo at cliknet.com.br> escreveu:
> Eu contratei um engenheiro para fazer o projeto de aterramento de um pequeno
> prédio.
> Tem um aterramento para o para raio, um para a rede elétrica e um para a
> rede telefônica.
> Todos os três aterramentos são interligados e o do para raio tem a cabos
> ligados na estrutura do prédio.
> A complexidade é muito maior e vale a pena contratar um engenheiro pois o
> custo do projeto é pequeno.
> Não me lembro se o neutro estava interligado aos aterramentos, mas acredito
> que sim para que tudo fique equipontencializado.
>
>
> On 22-10-2014 10:42, Bruno Araujo wrote:
>>
>> A companhia elétrica sempre aterra o neutro na entrada, provavelmente para
>> minimizar danos de ausência de neutro.
>>
>>
>>
>> Em 22/10/2014, às 07:58, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>
>> escreveu:
>>
>>> On 22-10-2014 06:25, Bruno Araújo wrote:
>>>>
>>>> Me parece que você fez um pequena confusão.
>>>> O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado,
>>>> geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
>>>> A malha para os equipamentos é outro aterramento.
>>>
>>> Bom dia Bruno,
>>>
>>> Não sou engenheiro eletricista, mas acho que vc também fez uma pequena
>>> troca-letra: "neutro" e "terra" são distintos, e não se aterra o neutro!
>>>
>>> O que já ouvi como recomendação e faz muito sentido para aterramento pra
>>> sala de servidores, mesmo que pequena (que é também meu caso), é ter um
>>> terra exclusivo bem próximo, se possível na própria sala. Não sei se é o
>>> especificado na ABNT, mas o que vejo é uma barra de cobre puro, própria pra
>>> finalidade, enterrada a pelo menos um metro de profundidade na terra (terra
>>> mesmo, não somente "chão" :). Qualquer coisa metálica pode (e em minha
>>> humilde opinião: DEVE) estar conectado a este terra, seja rack, caixa de
>>> passagem, calha, trinco da porta, e o que mais for metálico.
>>>
>>> Mas desconheço recomendação de se deve ter aterramento distinto pra isso
>>> ou aquilo. Desconheço mesmo, pode ser que seja. :)
>>>
>>> Sds.
>>>
>>> --
>>> *Marcio Merlone*
>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



-- 
Otavio Augusto
---------------------
Consultor de TI
Citius Tecnologia
31 37761866
31 88651242
http://www.citiustecnologia.com.br



More information about the gter mailing list