[GTER] Aterramento CPD

Humberto Armando Sobrinho hasbrsp at gmail.com
Wed Oct 22 15:51:54 -02 2014


Olá
E aconselhável interligar o neutro da concessionária ao teu aterramento
para equalizar a rede.  Mas com isso você corre outro risco que deve ser
analisado, se o teu terra ficar melhor que o da concessionária toda
descarga da rede da concessionária será descarregado no teu terra. Para
isso vc deve fazer uma análise geral da rede,  aconselho a contratar um
profissional da área para lhe auxiliar

Atenciosamente

Humberto
Em 22/10/2014 15:39, "Rodrigo Melgaço Alves" <rodrigo at cliknet.com.br>
escreveu:

> Eu contratei um engenheiro para fazer o projeto de aterramento de um
> pequeno prédio.
> Tem um aterramento para o para raio, um para a rede elétrica e um para a
> rede telefônica.
> Todos os três aterramentos são interligados e o do para raio tem a cabos
> ligados na estrutura do prédio.
> A complexidade é muito maior e vale a pena contratar um engenheiro pois o
> custo do projeto é pequeno.
> Não me lembro se o neutro estava interligado aos aterramentos, mas
> acredito que sim para que tudo fique equipontencializado.
>
> On 22-10-2014 10:42, Bruno Araujo wrote:
>
>> A companhia elétrica sempre aterra o neutro na entrada, provavelmente
>> para minimizar danos de ausência de neutro.
>>
>>
>>
>> Em 22/10/2014, às 07:58, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>
>> escreveu:
>>
>>  On 22-10-2014 06:25, Bruno Araújo wrote:
>>>
>>>> Me parece que você fez um pequena confusão.
>>>> O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado,
>>>> geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
>>>> A malha para os equipamentos é outro aterramento.
>>>>
>>> Bom dia Bruno,
>>>
>>> Não sou engenheiro eletricista, mas acho que vc também fez uma pequena
>>> troca-letra: "neutro" e "terra" são distintos, e não se aterra o neutro!
>>>
>>> O que já ouvi como recomendação e faz muito sentido para aterramento pra
>>> sala de servidores, mesmo que pequena (que é também meu caso), é ter um
>>> terra exclusivo bem próximo, se possível na própria sala. Não sei se é o
>>> especificado na ABNT, mas o que vejo é uma barra de cobre puro, própria pra
>>> finalidade, enterrada a pelo menos um metro de profundidade na terra (terra
>>> mesmo, não somente "chão" :). Qualquer coisa metálica pode (e em minha
>>> humilde opinião: DEVE) estar conectado a este terra, seja rack, caixa de
>>> passagem, calha, trinco da porta, e o que mais for metálico.
>>>
>>> Mas desconheço recomendação de se deve ter aterramento distinto pra isso
>>> ou aquilo. Desconheço mesmo, pode ser que seja. :)
>>>
>>> Sds.
>>>
>>> --
>>> *Marcio Merlone*
>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>> --
>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter