Então bruno,
segundo a nbr 5410 na seção 6.4.2.1.1 que fala sobre
equipotencialização,
diz que deve ser interligado o neutro que vem da concessionaria através
da BEP.
Axo que isto respondeu minha questão inicial.
Em 2014-10-22 10:42, Bruno Araujo escreveu:
> A companhia elétrica sempre aterra o neutro na entrada, provavelmente
> para minimizar danos de ausência de neutro.
>
>
>
> Em 22/10/2014, às 07:58, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>
> escreveu:
>
>> On 22-10-2014 06:25, Bruno Araújo wrote:
>>> Me parece que você fez um pequena confusão.
>>> O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado,
>>> geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
>>> A malha para os equipamentos é outro aterramento.
>> Bom dia Bruno,
>>
>> Não sou engenheiro eletricista, mas acho que vc também fez uma pequena
>> troca-letra: "neutro" e "terra" são distintos, e não se aterra o
>> neutro!
>>
>> O que já ouvi como recomendação e faz muito sentido para aterramento
>> pra sala de servidores, mesmo que pequena (que é também meu caso), é
>> ter um terra exclusivo bem próximo, se possível na própria sala. Não
>> sei se é o especificado na ABNT, mas o que vejo é uma barra de cobre
>> puro, própria pra finalidade, enterrada a pelo menos um metro de
>> profundidade na terra (terra mesmo, não somente "chão" :). Qualquer
>> coisa metálica pode (e em minha humilde opinião: DEVE) estar conectado
>> a este terra, seja rack, caixa de passagem, calha, trinco da porta, e
>> o que mais for metálico.
>>
>> Mas desconheço recomendação de se deve ter aterramento distinto pra
>> isso ou aquilo. Desconheço mesmo, pode ser que seja. :)
>>
>> Sds.
>>
>> --
>> *Marcio Merlone*
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter