[GTER] Aterramento CPD

Bruno Araujo bjaraujo at gmail.com
Wed Oct 22 10:42:35 -02 2014


A companhia elétrica sempre aterra o neutro na entrada, provavelmente para minimizar danos de ausência de neutro.



Em 22/10/2014, às 07:58, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br> escreveu:

> On 22-10-2014 06:25, Bruno Araújo wrote:
>> Me parece que você fez um pequena confusão.
>> O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado, geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
>> A malha para os equipamentos é outro aterramento.
> Bom dia Bruno,
> 
> Não sou engenheiro eletricista, mas acho que vc também fez uma pequena troca-letra: "neutro" e "terra" são distintos, e não se aterra o neutro!
> 
> O que já ouvi como recomendação e faz muito sentido para aterramento pra sala de servidores, mesmo que pequena (que é também meu caso), é ter um terra exclusivo bem próximo, se possível na própria sala. Não sei se é o especificado na ABNT, mas o que vejo é uma barra de cobre puro, própria pra finalidade, enterrada a pelo menos um metro de profundidade na terra (terra mesmo, não somente "chão" :). Qualquer coisa metálica pode (e em minha humilde opinião: DEVE) estar conectado a este terra, seja rack, caixa de passagem, calha, trinco da porta, e o que mais for metálico.
> 
> Mas desconheço recomendação de se deve ter aterramento distinto pra isso ou aquilo. Desconheço mesmo, pode ser que seja. :)
> 
> Sds.
> 
> -- 
> *Marcio Merlone*
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list