[GTER] Aterramento CPD
Oripide Cilento Filho
ocilento at gmail.com
Wed Oct 22 10:37:34 -02 2014
Prezados
Na minha opinião o Henrique explicou de forma bastante clara a situação e
os potencias problemas.
Além de procurar um engenheiro eletricista, antes de passar qualquer
orientação genérica, é preciso saber onde você está instalado ( casa,
prédio próprio, condominio multisuário, etc... ) pois parte da
infraestrutura já poderia estar disponível.
Fazer uma instalação desta natureza depende de conhecer as condições
iniciais da instalação projetada e efetivamente instalada.
A muito tempo, as boas práticas de instalação prescrevem um aterramento
único (uma "rede" que interliga os pontos de aterramento que em muito caso
inclui a ferragem dentro do concreto das vigas e pilares ) com uma barra de
equipotencial onde vários condutores estão interligados para atender a
funções diferentes.
Existem outras normas (estrangeiras) que tratam de aterramento de Data
Center tais como TIA 942 e ANSI/BICSI-002-2011 .
A própria ABNT 14565 ( cabeamento estruturado e edificios comerciais e Data
Center ) no anexo ( Melhores Práticas para projeto e instalação de
infraestrutura para data centers ) no item F9 deste anexo trata de
aterramento.
Oripide
2014-10-22 8:58 GMT-02:00 Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>:
> On 22-10-2014 06:25, Bruno Araújo wrote:
>
>> Me parece que você fez um pequena confusão.
>> O neutro na entrada deve ser aterrado num aterramento dedicado,
>> geralmente com uma aste, é provável que já exista esse aterramento..
>> A malha para os equipamentos é outro aterramento.
>>
> Bom dia Bruno,
>
> Não sou engenheiro eletricista, mas acho que vc também fez uma pequena
> troca-letra: "neutro" e "terra" são distintos, e não se aterra o neutro!
>
> O que já ouvi como recomendação e faz muito sentido para aterramento pra
> sala de servidores, mesmo que pequena (que é também meu caso), é ter um
> terra exclusivo bem próximo, se possível na própria sala. Não sei se é o
> especificado na ABNT, mas o que vejo é uma barra de cobre puro, própria pra
> finalidade, enterrada a pelo menos um metro de profundidade na terra (terra
> mesmo, não somente "chão" :). Qualquer coisa metálica pode (e em minha
> humilde opinião: DEVE) estar conectado a este terra, seja rack, caixa de
> passagem, calha, trinco da porta, e o que mais for metálico.
>
> Mas desconheço recomendação de se deve ter aterramento distinto pra isso
> ou aquilo. Desconheço mesmo, pode ser que seja. :)
>
> Sds.
>
> --
> *Marcio Merlone*
>
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>
More information about the gter
mailing list