[GTER] [OFF-TOPIC] Aterramento CPD
Jean Pereira
admin at olostech.com
Wed Oct 22 13:21:03 -02 2014
Ao menos alguém falou algo coerente..
On 10/22/2014 09:14 AM, Henrique de Moraes Holschuh wrote:
> On Tue, 21 Oct 2014, Marcelo da Silva wrote:
>> Estou estudando sobre aterramento para melhorar a proteção de um pequeno
>> CPD.
>>
>> estou com uma duvida, estou no parana e segundo o MIT da Copel é
>> recomendado aterrar o neutro na caixa de entrada.
>>
>> lendo varias documentacao que tem na internet, nao é claro se deve
>> interligar a malha de terra de protecao dos equipamentos ao terra da
>> caixa de entrada para este caso de protecao de equipamentos de
>> informatica;
> As normas sobre isso são claríssimas: todo o sistema de aterramento precisa
> estar interligado. Não existem excessões. Inclui, inclusive, interligar o
> aterramento funcional com o SPDA (sistema de proteção contra desgargas
> atmosféricas).
>
> Aterramento existe para proteger o ser humano. Se não interliga, põe o ser
> humano em risco.
>
> Compre e leia as NBR 5410 e 5419. Se preferir, tem um monte de livro por aí
> que debulha estas normas e as apresenta de forma mais didática.
>
> Agora, não faça a besteira de interligar isso incorretamente. Só para
> garantir, já que mencionei SPDA: o SPDA é uma malha, o aterramento funcional
> é outra, e eles são interligados de forma específica. Nunca podem ser
> "misturados".
>
> Lembrando que aterramento é serviço de engenharia, e só pode ser legalmente
> executado por profissional habilitado, com recolhimento da ART. A imperícia
> no aterramento pode facilmente levar a acidentes mortais e a graves danos ao
> patrimônio.
>