[GTER] Calculo Consumo Energia 48Vdc vs 128Vac

Carlos Ribeiro cribeiro at telbrax.com.br
Wed Aug 20 17:19:47 -03 2014


Evandro,

O uso de DC em infra-estrutura de telecom é MUITO antigo, e envolve vários
outros fatores técnicos que não uma simples economia de compras na ponta do
lápis.

Basicamente, todos os circuitos eletrônicos operam internamente com DC. A
corrente alternada é MUITO superior para distribuição e longa distância,
mas dentro dos circuitos é tudo em DC. Então o uso de DC facilita a
alimentação dos circuitos e principalmente, facilita no que é mais
importante para um sistema de telecom, que é a continuidade de serviços. Um
banco de baterias é infinitamente mais simples do que um no-break.

Minha sugestão é que você avalie melhor o sistema como um todo. Se você não
é provedor, e está falando em servidores normais, veja que as fontes DC
podem custar mais caro, e como a tensão é mais baixa há necessidade de
cabos de bitola maior para suportar a corrente. A economia se dá em termos
operacionais, principalmente, na manutenção dos sistemas de baterias, que é
mais simples do que o no-break. Mas há outros fatores - só que aí é melhor
você pedir ajuda de um engenheiro especializado.

*Carlos Ribeiro*
*Sócio*
Cel: +55 (31) 9303-3366
Tel: +55 (31) 3305-5620
Geral: +55 (31) 3305-5600
cribeiro at telbrax.com.br
www.telbrax.com.br


Em 20 de agosto de 2014 16:34, Evandro Nunes <evandronunes12 at gmail.com>
escreveu:

> caros,
> uma pratica recorrente que tenho acompanhado é a de diversos provedores que
> baixam a alimentacao de seus dispositivos de 128/220vac pra 48vdc
> compreendo diversos motivos que justificam, em relacao a variacao e
> qualidade de energia, mas nao sei calcular a diferenca de valor financeiro
> recentemente na empresa onde trabalho (nao e provedor) passou-se a
> considerar baixar tudo para 36Vac ou 48Vac, avaliamos os equipamentos e
> quase todos podem receber, dando viabilidade num primeiro momento
>
> agora a duvida que tenho é exatamente quanto a economia $$$ pra poder
> calcular em quanto tempo vai haver o retorno do investimento nessa mudança
> então imaginando um equipamento que consuma 90w em sua especificação
> técnica, e pode trabalhar com fontes 110/220Vac ou com 24Vdc, 36Vdc ou
> ainda 48Vdc como posso calcular a economia (ou a diferença, afinal não sei
> se há economia voces que vao me orientar) numa taxa anual, já com impostos?
>
> ou estou simplificando demais e existem fatores que estou ignorando?
> agradeço orientações, se possível com exemplos de cálculo
>
> obrigado!
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter



More information about the gter mailing list