[GTER] Nobreak dentro do datacenter

Ari Arantes Filho ari at dd.com.br
Tue Sep 24 09:20:29 -03 2013


Antonio,

Você sabe dizer se pelo simples de colocar o nobreak dentro do rack no
datacenter, meu consumo de energia irá subir? Eu creio que não, mas ouvi
falar que isso irá acontecer.
Obrigado



Em 23 de setembro de 2013 17:18, Antonio Torres
<antonio.torres at vsat.com.br>escreveu:

> A TIA-942 permite UPSs de até 80KVA (total) com *baterias seladas
> internas* na mesma sala dos equipamentos.
>
> A mesma TIA-942 permite, em casos de "mission-critical", UPSs extras a
> nível de rack (certificadas para rack, como a APC SUA2200R ) e com a
> anuência escrita do Datacenter.
>
>
>
> []s
>
> Antonio Torres
>
>
>
>
> On Sep 23, 2013, at 3:40 PM, gter-request at eng.registro.br wrote:
> >
> > From: Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
> > Subject: Re: [GTER] Nobreak dentro do datacenter
> > Date: September 23, 2013 12:12:14 PM GMT-03:00
> > To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <
> gter at eng.registro.br>
> > Reply-To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <
> gter at eng.registro.br>
> >
> >
> > Primeira recomendação é: Procure as normas aplicáveis!
> >
> > Em tratando-se de no-break, me lembro de existir uma potência máxima
> > permitida para uso dentro do DataCenter. Mas não me lembro qual é esse
> > valor.
> >
> > Mas o grande galho não está no no-break em si, e sim NO BANCO DE
> BATERIAS.
> > Para uso dentro de DataCenter, as baterias devem seladas. (Trama de
> nylon,
> > e de ácido em gel são as mais caras. )
> >
> > Baterias estacionárias são um grande risco (respingos de ácido e gases)
> aos
> > equipamentos e às pessoas que podem vir a estar no DC. (Baterias
> > automotivas não devem ser utilizadas em no-breaks.)
> >
> > O problema é que a diferença de  custo por autonomia das baterias seladas
> > versus o custo por autonomia de baterias estacionárias é bem grande.
> Então,
> > dependendo do que você vai querer de autonomia, vale a pena  gastar um
> > pouquinho em instalação e tirar o no-break de dentro do DataCenter.
> >
> > /*Android told-me that this text should be at bottom.*/
> > Em 23/09/2013 11:53, "Ari Arantes Filho" <ari at dd.com.br> escreveu:
> >
> >> Pessoal,
> >>
> >> Gostaria de saber se tem alguma restrição técnica em colocar um nobreak
> >> dentro do datacenter?
> >>
> >> A ideia é proteger contra picos de energia.
> >>
> >> Sei que esse é a função do datacenter, mas em menos de 1 ano tivemos 2
> >> incidências dentro do Terremark, onde a energia "piscou" e, na primeira
> >> vez, todas as máquinas deram boot, já na segunda, somente 3 servidores
> >> desligaram.
> >>
> >> Gostaria de colocar 1 das fontes do servidor no nobreak e a outra fonte
> >> direto na alimentação do datacenter.
> >>
> >> Alguma experiência no assunto?
> >>
> >> Terei maior consumo de energia?
> >>
> >> Se for possível, penso em comprar os nobreaks de rack de 3Kva e colocar
> >> alguns servidores mais críticos.
> >>
> >> Obrigado!
> >>
> >> Ari
> >> --