[GTER] Nobreak dentro do datacenter
Antonio Torres
antonio.torres at vsat.com.br
Mon Sep 23 17:18:06 -03 2013
A TIA-942 permite UPSs de até 80KVA (total) com *baterias seladas internas* na mesma sala dos equipamentos.
A mesma TIA-942 permite, em casos de "mission-critical", UPSs extras a nível de rack (certificadas para rack, como a APC SUA2200R ) e com a anuência escrita do Datacenter.
[]s
Antonio Torres
On Sep 23, 2013, at 3:40 PM, gter-request at eng.registro.br wrote:
>
> From: Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
> Subject: Re: [GTER] Nobreak dentro do datacenter
> Date: September 23, 2013 12:12:14 PM GMT-03:00
> To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
> Reply-To: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes <gter at eng.registro.br>
>
>
> Primeira recomendação é: Procure as normas aplicáveis!
>
> Em tratando-se de no-break, me lembro de existir uma potência máxima
> permitida para uso dentro do DataCenter. Mas não me lembro qual é esse
> valor.
>
> Mas o grande galho não está no no-break em si, e sim NO BANCO DE BATERIAS.
> Para uso dentro de DataCenter, as baterias devem seladas. (Trama de nylon,
> e de ácido em gel são as mais caras. )
>
> Baterias estacionárias são um grande risco (respingos de ácido e gases) aos
> equipamentos e às pessoas que podem vir a estar no DC. (Baterias
> automotivas não devem ser utilizadas em no-breaks.)
>
> O problema é que a diferença de custo por autonomia das baterias seladas
> versus o custo por autonomia de baterias estacionárias é bem grande. Então,
> dependendo do que você vai querer de autonomia, vale a pena gastar um
> pouquinho em instalação e tirar o no-break de dentro do DataCenter.
>
> /*Android told-me that this text should be at bottom.*/
> Em 23/09/2013 11:53, "Ari Arantes Filho" <ari at dd.com.br> escreveu:
>
>> Pessoal,
>>
>> Gostaria de saber se tem alguma restrição técnica em colocar um nobreak
>> dentro do datacenter?
>>
>> A ideia é proteger contra picos de energia.
>>
>> Sei que esse é a função do datacenter, mas em menos de 1 ano tivemos 2
>> incidências dentro do Terremark, onde a energia "piscou" e, na primeira
>> vez, todas as máquinas deram boot, já na segunda, somente 3 servidores
>> desligaram.
>>
>> Gostaria de colocar 1 das fontes do servidor no nobreak e a outra fonte
>> direto na alimentação do datacenter.
>>
>> Alguma experiência no assunto?
>>
>> Terei maior consumo de energia?
>>
>> Se for possível, penso em comprar os nobreaks de rack de 3Kva e colocar
>> alguns servidores mais críticos.
>>
>> Obrigado!
>>
>> Ari
>> --
>> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>
>
>
>
More information about the gter
mailing list