Outra observação importante no caso desses geradores de pequeno porte (Sem
CTA), pode parecer trivial ou até besteira estar falando disso, mas não
custa reforçar que o gerador só deve ser conectado quando o motor estiver a
plena rotação. Já vi gente dando partida em gerador com a carga conectada.
Em 10 de setembro de 2013 23:27, Roberto Alcântara
<roberto at eletronica.org>escreveu:
> Uma coisa não tem a ver com a outra.
>
> Quem compra nobreak interativo tem que comprar sabendo que a carga vai
> enchegar modificações na forma de onda, tipicamente de no máximo um semi
> ciclo de rede em caso de falta de energia e variação de frequência dentro
> da faixa especificada para ele reconhecer rede (conhecido como "funcionar
> com gerador").
>
> Se a carga não está suportando essa variação, pode ser que ela não tenha
> sido projetada para isso, erro na especificação do equipamento. Ou esteja
> com defeito. De um modo geral, qualquer fonte de desktop vagabunda
> suporta isso sem problema nenhum. Eu estranharia fontes melhores projetadas
> sofrendo *apenas* por um variação assim, estando dentro da sua
> especificação.
> Mas o seu nobreak pode ter um problema, aí é outra história, tem que
> colocar um osciloscopio e ver o comportamento dinamico no momento do
> problema. Pode estar demorando muito, pode estar errando a fase (isso sim
> poderia queimar fonte...), gerando spikes, etc. Ou ser um modelo ruim mesmo
> com esses problemas já de fábrica :)
>
> Se um é dc e o outro não, você está comparando banana com maçã. São dois
> produtos completamente diferentes por dentro, mesmo que tenham
> aproveitado a carcaça.
>
> Não é a toa que um DC custa mais caro. E recomendo um de boa marca se
> couber no orçamento, minha sugestão pessoal é APC. MGE galaxy 3000 também
> coloco minha mão no fogo (que agora são schineder, ambos)
> E de preferência dois e sem rodar em paralelo, com todos os equipamentos
> com duas fontes.
>
> Mas não significa que o interativo é ruim ou qualquer coisa do tipo. Só tem
> que especificar considerando todos os fatores. Na pratica a teoria só é
> outra quando não se consideram todas as variáveis e se assumem cenários
> ideais.
>
> Mas acho que ja fugiu do tópico da gter, né ? ;)
>
> Abs
> Em 10/09/2013 22:38, "Thiago Everton" <thiago.everton at uece.br> escreveu:
>
> > Boa noite,
> >
> >
> > Roberto, na teoria é SHOW, mas na pratia estou sofrendo por ter
> > tido esse pensamento ai, meu gerador opera na faixa de 55Hz a 65Hz, não
> > mais e nem menos que isso, mas fomos comprar ano passado alguns nobreak's
> > e o que ocorre toda vez que o gerador dispara o nobreak não segura a
> > variação e desliga os servidores, tenho da mesma marca 1 que é senoidal
> > pura e dupla-conversão que funciona normal.
> >
> > Olhem o video que gravei para poder enviar para o fabricante
> > quando abrimos chamados - http://youtu.be/qaQbHDcixHY
> >
> > Para o Gustavo..."Minha" recomendação é que pague mais caro um
> > pouco, mas pegue um on-line com senoida pura, pois no meu caso os unicos
> > que funcionam aqui. A brincadeira tá saindo cara, queimou 1 server IBM.
> >
> > --
> > Thiago Everton
> > Analista de Suporte
> > Universidade Estadual do Ceará
> >
> > -----Mensagem original-----
> > De: gter-bounces at eng.registro.br [mailto:gter-bounces at eng.registro.br]
> Em
> > nome de Roberto Alcântara
> > Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2013 13:45
> > Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
> > Assunto: Re: [GTER] Uso do Gerador com Nobreaks
> >
> > Se o seu objetivo é que funcione com grupo gerador, não importa se é
> dupla
> > conversão, senoidal ou qualquer outra coisa. Simplesmente garanta que que
> > a frequência de entrada possa variar consideravelmente. 50-70Hz é uma
> > margem boa, 45-75Hz, ótima. Assim ele reconhece a rede mesmo com a
> > variação usual dos grupos geradores que o mercado fornece.
> >
> > Os outros parâmetros que foram ditos por aqui podem até ser importante no
> > seu cenário, mas a resposta para a sua pergunta original é essa. E não
> > deve existir grupo gerador com saída "quadrada" (ou retangular, ou
> > "senoidal por aproximação"). Não faz sentido, não é mais barato de
> > construir, é mas complicado tecnicamente e limita a utilização. Nunca
> ouvi
> > falar.
> >
> > Detalhe: se você não for usar um nobreak com dupla conversão, garanta que
> > as cargas também possam sofrer a variação na frequência na mesma faixa
> sem
> > problemas.
> >
> > sds
> >
> >
> > - Roberto
> >
> >
> > 2013/9/9 Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
> >
> > > Imagino que sua dúvida faça referência à geradores de pequeno porte,
> > > com excitação não variável, onde relação de potência_elétrica vs
> > > potência_mecânica seja ajustada através sistemas de eletrônica de
> > potência.
> > >
> > > Nesse caso, deves se preocupar em usar nobreaks senoidais.
> > > Preferencialmente de dupla conversão(TBJ + FET).
> > >
> > > Outra coisa com a qual você deve se preocupar é o Fator de Potência de
> > > suas cargas, e o Fator de Potência suportado pelos seus nobreaks e
> > geradores.
> > >
> > >
> > >
> > > Em 9 de setembro de 2013 09:42, Gustavo Freitas <gst.freitas at gmail.com
> > > >escreveu:
> > >
> > > > Pessoal,
> > > >
> > > > Alguem sabe as especificações de modelos de nobreak para ser
> > > > interligado com gerador.
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > --
> > > > Gustavo Freitas
> > > > --
> > > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Douglas Fernando Fischer
> > > Engº de Controle e Automação
> > > --
> > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> > >
> > --