[GTER] RES: Uso do Gerador com Nobreaks

Raul Olive raul at novonet.com.br
Mon Sep 9 14:26:00 -03 2013


Estou usando vários APC Smart UPS 1500VA e tem funcionado muito bem, tanto
usei no gerador Toayama a Gasolina e agora estou usando no Gerador Branco a
DIESEL.

Depois que coloquei os 2, nunca mais me incomodei.

--

Atenciosamente,
Raul Olive Eler
raul at novonet.com.br
Gerente de Tecnologia e Projetos



-----Mensagem original-----
De: gter-bounces at eng.registro.br [mailto:gter-bounces at eng.registro.br] Em
nome de Douglas Fischer
Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2013 12:24
Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
Assunto: Re: [GTER] Uso do Gerador com Nobreaks

Imagino que sua dúvida faça referência à geradores de pequeno porte, com
excitação não variável, onde relação de potência_elétrica vs
potência_mecânica seja ajustada através sistemas de eletrônica de potência.

Nesse caso, deves se preocupar em usar nobreaks senoidais.
Preferencialmente de dupla conversão(TBJ + FET).

Outra coisa com a qual você deve se preocupar é o Fator de Potência de suas
cargas, e o Fator de Potência suportado pelos seus nobreaks e geradores.



Em 9 de setembro de 2013 09:42, Gustavo Freitas
<gst.freitas at gmail.com>escreveu:

> Pessoal,
>
> Alguem sabe as especificações de modelos de nobreak para ser 
> interligado com gerador.
>
>
>
> --
> Gustavo Freitas
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter




--
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação
--
gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter






More information about the gter mailing list