[GTER] RES: Uso do Gerador com Nobreaks
Roberto Alcântara
roberto at eletronica.org
Tue Sep 10 23:27:13 -03 2013
Uma coisa não tem a ver com a outra.
Quem compra nobreak interativo tem que comprar sabendo que a carga vai
enchegar modificações na forma de onda, tipicamente de no máximo um semi
ciclo de rede em caso de falta de energia e variação de frequência dentro
da faixa especificada para ele reconhecer rede (conhecido como "funcionar
com gerador").
Se a carga não está suportando essa variação, pode ser que ela não tenha
sido projetada para isso, erro na especificação do equipamento. Ou esteja
com defeito. De um modo geral, qualquer fonte de desktop vagabunda
suporta isso sem problema nenhum. Eu estranharia fontes melhores projetadas
sofrendo *apenas* por um variação assim, estando dentro da sua
especificação.
Mas o seu nobreak pode ter um problema, aí é outra história, tem que
colocar um osciloscopio e ver o comportamento dinamico no momento do
problema. Pode estar demorando muito, pode estar errando a fase (isso sim
poderia queimar fonte...), gerando spikes, etc. Ou ser um modelo ruim mesmo
com esses problemas já de fábrica :)
Se um é dc e o outro não, você está comparando banana com maçã. São dois
produtos completamente diferentes por dentro, mesmo que tenham
aproveitado a carcaça.
Não é a toa que um DC custa mais caro. E recomendo um de boa marca se
couber no orçamento, minha sugestão pessoal é APC. MGE galaxy 3000 também
coloco minha mão no fogo (que agora são schineder, ambos)
E de preferência dois e sem rodar em paralelo, com todos os equipamentos
com duas fontes.
Mas não significa que o interativo é ruim ou qualquer coisa do tipo. Só tem
que especificar considerando todos os fatores. Na pratica a teoria só é
outra quando não se consideram todas as variáveis e se assumem cenários
ideais.
Mas acho que ja fugiu do tópico da gter, né ? ;)
Abs
Em 10/09/2013 22:38, "Thiago Everton" <thiago.everton at uece.br> escreveu:
> Boa noite,
>
>
> Roberto, na teoria é SHOW, mas na pratia estou sofrendo por ter
> tido esse pensamento ai, meu gerador opera na faixa de 55Hz a 65Hz, não
> mais e nem menos que isso, mas fomos comprar ano passado alguns nobreak's
> e o que ocorre toda vez que o gerador dispara o nobreak não segura a
> variação e desliga os servidores, tenho da mesma marca 1 que é senoidal
> pura e dupla-conversão que funciona normal.
>
> Olhem o video que gravei para poder enviar para o fabricante
> quando abrimos chamados - http://youtu.be/qaQbHDcixHY
>
> Para o Gustavo..."Minha" recomendação é que pague mais caro um
> pouco, mas pegue um on-line com senoida pura, pois no meu caso os unicos
> que funcionam aqui. A brincadeira tá saindo cara, queimou 1 server IBM.
>
> --
> Thiago Everton
> Analista de Suporte
> Universidade Estadual do Ceará
>
> -----Mensagem original-----
> De: gter-bounces at eng.registro.br [mailto:gter-bounces at eng.registro.br] Em
> nome de Roberto Alcântara
> Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2013 13:45
> Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
> Assunto: Re: [GTER] Uso do Gerador com Nobreaks
>
> Se o seu objetivo é que funcione com grupo gerador, não importa se é dupla
> conversão, senoidal ou qualquer outra coisa. Simplesmente garanta que que
> a frequência de entrada possa variar consideravelmente. 50-70Hz é uma
> margem boa, 45-75Hz, ótima. Assim ele reconhece a rede mesmo com a
> variação usual dos grupos geradores que o mercado fornece.
>
> Os outros parâmetros que foram ditos por aqui podem até ser importante no
> seu cenário, mas a resposta para a sua pergunta original é essa. E não
> deve existir grupo gerador com saída "quadrada" (ou retangular, ou
> "senoidal por aproximação"). Não faz sentido, não é mais barato de
> construir, é mas complicado tecnicamente e limita a utilização. Nunca ouvi
> falar.
>
> Detalhe: se você não for usar um nobreak com dupla conversão, garanta que
> as cargas também possam sofrer a variação na frequência na mesma faixa sem
> problemas.
>
> sds
>
>
> - Roberto
>
>
> 2013/9/9 Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
>
> > Imagino que sua dúvida faça referência à geradores de pequeno porte,
> > com excitação não variável, onde relação de potência_elétrica vs
> > potência_mecânica seja ajustada através sistemas de eletrônica de
> potência.
> >
> > Nesse caso, deves se preocupar em usar nobreaks senoidais.
> > Preferencialmente de dupla conversão(TBJ + FET).
> >
> > Outra coisa com a qual você deve se preocupar é o Fator de Potência de
> > suas cargas, e o Fator de Potência suportado pelos seus nobreaks e
> geradores.
> >
> >
> >
> > Em 9 de setembro de 2013 09:42, Gustavo Freitas <gst.freitas at gmail.com
> > >escreveu:
> >
> > > Pessoal,
> > >
> > > Alguem sabe as especificações de modelos de nobreak para ser
> > > interligado com gerador.
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Gustavo Freitas
> > > --
> > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Douglas Fernando Fischer
> > Engº de Controle e Automação
> > --
> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>