[GTER] RES: Uso do Gerador com Nobreaks
Roberto Alcântara
roberto at eletronica.org
Tue Sep 10 17:23:30 -03 2013
Característica típica de nobreak interativo. Um dupla conversão não
sofreria deste problema.
Em 10/09/2013 16:10, "Caio Zanolla" <zanolla at gmail.com> escreveu:
> Precisa cuidado com a sensibilidade do nobreak e dos equipamentos tambem.
>
> Tive um caso curioso com solução drástica.
>
> Um nobreak APC 3KVa com a configuração de sensibilidade alta ficava
> chaveando durante o uso com o gerador e descarregava a bateria,
> inviabilizando o uso.
>
> Já com sensibilidade reduzida ele não ficava chaveando, mas permitia a
> passagem de energia com qualidade ruim (onda deformada) para um storage
> DELL MD3000 que rebootava assim que entrava no gerador.
>
> Esses MD3000 (duas unidades) eram os unicos equipamento do CPD que exibiam
> esse comportamento. Foram decomissionados.
>
>
> Atenciosamente,
> Caio Zanolla
>
>
> 2013/9/9 Raul Olive <raul at novonet.com.br>
>
> > Estou usando vários APC Smart UPS 1500VA e tem funcionado muito bem,
> tanto
> > usei no gerador Toayama a Gasolina e agora estou usando no Gerador
> Branco a
> > DIESEL.
> >
> > Depois que coloquei os 2, nunca mais me incomodei.
> >
> > --
> >
> > Atenciosamente,
> > Raul Olive Eler
> > raul at novonet.com.br
> > Gerente de Tecnologia e Projetos
> >
> >
> >
> > -----Mensagem original-----
> > De: gter-bounces at eng.registro.br [mailto:gter-bounces at eng.registro.br]
> Em
> > nome de Douglas Fischer
> > Enviada em: segunda-feira, 9 de setembro de 2013 12:24
> > Para: Grupo de Trabalho de Engenharia e Operacao de Redes
> > Assunto: Re: [GTER] Uso do Gerador com Nobreaks
> >
> > Imagino que sua dúvida faça referência à geradores de pequeno porte, com
> > excitação não variável, onde relação de potência_elétrica vs
> > potência_mecânica seja ajustada através sistemas de eletrônica de
> potência.
> >
> > Nesse caso, deves se preocupar em usar nobreaks senoidais.
> > Preferencialmente de dupla conversão(TBJ + FET).
> >
> > Outra coisa com a qual você deve se preocupar é o Fator de Potência de
> suas
> > cargas, e o Fator de Potência suportado pelos seus nobreaks e geradores.
> >
> >
> >
> > Em 9 de setembro de 2013 09:42, Gustavo Freitas
> > <gst.freitas at gmail.com>escreveu:
> >
> > > Pessoal,
> > >
> > > Alguem sabe as especificações de modelos de nobreak para ser
> > > interligado com gerador.
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Gustavo Freitas
> > > --
> > > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Douglas Fernando Fischer
> > Engº de Controle e Automação
> > --
> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> >
> >
> > --
> > gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
> >
> --
> gter list https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
More information about the gter
mailing list