Se usar dois SW ligados aos equipamentos com Link Aggregation (cada switch ligado a uma porta do servidor, porem unificados pelo LACP), resolveu este problema também.
Juliano
Em 25/07/2011 18:35, Rubens Kuhl escreveu:
> 2011/7/25 Juliano Primavesi ♕ KingHost<juliano at kinghost.com.br>:
>> Sim, mas a chave que foi citada, deveria atingir um circuito apenas, não
>> ambos.
>>
>> Já vi dar problemas em mais de um IDC no circuito de chaveamento gerador x
>> energia da rua. Se o circuito for totalmente independente, a outra régua do
>> rack se mantém em funcionamento até mesmo neste caso.
> Isso funciona bem se as duas fontes dos equipamentos estiverem cada
> uma ligada a um circuito e o equipamento chavear de duas fontes para
> uma fonte sem queda. Há equipamentos de rede, especialmente os que tem
> uma entrada externa de fonte redundante, em que a queda da fonte
> primária leva à reinicialização do equipamento com a fonte secundária.
> Pode ser razoável para algumas aplicações e ruim para outras.
>
> Assim, é bom ter uma parte da capacidade elétrica de um rack
> disponível através de um único circuito comutado entre os circuitos
> ativos. E que está sujeita a falhas dessa comutação, claro.
>
>