[caiu] RES: Alog RJ Fora
Rubens Kuhl
rubensk em gmail.com
Segunda Julho 25 18:35:50 BRT 2011
2011/7/25 Juliano Primavesi ♕ KingHost <juliano at kinghost.com.br>:
>
> Sim, mas a chave que foi citada, deveria atingir um circuito apenas, não
> ambos.
>
> Já vi dar problemas em mais de um IDC no circuito de chaveamento gerador x
> energia da rua. Se o circuito for totalmente independente, a outra régua do
> rack se mantém em funcionamento até mesmo neste caso.
Isso funciona bem se as duas fontes dos equipamentos estiverem cada
uma ligada a um circuito e o equipamento chavear de duas fontes para
uma fonte sem queda. Há equipamentos de rede, especialmente os que tem
uma entrada externa de fonte redundante, em que a queda da fonte
primária leva à reinicialização do equipamento com a fonte secundária.
Pode ser razoável para algumas aplicações e ruim para outras.
Assim, é bom ter uma parte da capacidade elétrica de um rack
disponível através de um único circuito comutado entre os circuitos
ativos. E que está sujeita a falhas dessa comutação, claro.
Rubens