[caiu] KingHost
Paulo Henrique BSD Brasil
paulo.rddck em bsd.com.br
Domingo Janeiro 16 23:17:47 BRST 2011
Em 16/1/2011 23:08, Joris Bredow | KingHost escreveu:
> Marco,
>
> Fomos afetados hoje por uma falha tecnica na alimentacao de energia do
> datacenter da Intelig. A dificuldade foi causada por sobrecarga no
> modulo que faz a redundancia de entrada de energia, fazendo com que
> parte da nossa rede tenha sido desligada. Os nobreaks aos quais
> estamos conectados são equipamentos importados com tecnologia Alemã,
> trabalhando em 3N+1, ou seja, cada três módulos de 100 KVA possuem 1
> de reserva. Técnicos da Intelig efetuaram o reparo na peça defeituosa
> tão logo tenha sido detectado o problema, cuja solução se deu em
> longos 30 minutos. O retorno dos sistemas atingidos deu-se
> gradualmente e levou menos de 3 horas.
>
> A KingHost já possui em seu planejamento estratégico para 2011, a
> incorporação de um datacenter-backup para que este tipo de situação
> não afete o seu site hospedado conosco. Devido ao fato de operarmos
> com sistema autonomo de IPs e própria na cidade de Porto Alegre, a
> interligação dos sistemas é perfeitamente possível e fará com que este
> tipo de situação e qualquer outra de impacto semelhante, se ocorrer,
> não seja notada pelos usuários.
>
> Solicitei um contato imediato a partir de nosso setor de suporte Nível
> 2 para verificar contigo qual a dificuldade que persiste e resolvê-la.
> Se preferir responder por este email, fico a disposição.
>
> []'s
>
Interessante a tecnologia dos no-breaks, contudo o que aconteceria no
caso de cada no-breack estar com 75% da carga e dois dos no-break
falhassem simultaneamente ? o reserva teria capacida plena para sobrepor
ambos os no-breacks?.
Mais detalhes sobre a lista de discussão caiu