2011/1/17 Joris Bredow | KingHost <joris at cyberweb.com.br>:
> Marco,
>
> Fomos afetados hoje por uma falha tecnica na alimentacao de energia do
> datacenter da Intelig. A dificuldade foi causada por sobrecarga no modulo
> que faz a redundancia de entrada de energia, fazendo com que parte da nossa
> rede tenha sido desligada. Os nobreaks aos quais estamos conectados são
> equipamentos importados com tecnologia Alemã, trabalhando em 3N+1, ou seja,
> cada três módulos de 100 KVA possuem 1 de reserva. Técnicos da Intelig
> efetuaram o reparo na peça defeituosa tão logo tenha sido detectado o
> problema, cuja solução se deu em longos 30 minutos. O retorno dos sistemas
> atingidos deu-se gradualmente e levou menos de 3 horas.
Conversando com alguns datacenters eu notei que vários concluíram
devido a experiências como essa que é melhor não ter redundância no
UPS e sim ter dois sistemas de energia A+B independentes que levam até
fontes redundantes em cada equipamento.
Rubens