[MASOCH-L] Equipamentos DELL e Nobreak Smart-UPS

Thiago Gomes thiagomespb at gmail.com
Thu Jun 2 11:53:04 BRT 2016


estou montando um projeto parecido. com

R630 e esse  PowerVault MD3200i e nobreaks UPS.. qual seria ideal
5000 ?

Em 2 de junho de 2016 11:51, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:
> Tales,
>
> Perguntei mais por causa dessa linha no log que vc postou:
> SENSE    : Low
>
> Lembro de um software chamado "powerchute" onde vc conseguia fazer alguns
> ajustes de sensibilidade e etc. Se tiver alguma interface de gerência acho
> que vale a pena dar uma olhada nisso.
>
> Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à sobrecarga, tipo de bateria
> usada ou chave estática.
>
> []´s
> Eduardo.
>
>
> Em 2 de junho de 2016 11:33, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com> escreveu:
>
>> Eduardo,
>>
>> Os ajustes são feitos via software ou direto no hardware?  Não cheguei
>> a verificar isso (acredito que o suporte da APC tenha verificado) mas
>> vou obter mais informações sobre isso e verificar.
>>
>> 1 servidor direto no nobreak não mas 2 testei e continuou com
>> problema. Por mais rápido que consiga desligar e ligar a energia ele
>> não cai. Ai fica um pouco complicado de testar pois tenho que esperar
>> a energia oscilar. Mas vou considerar ligar somente 1 servidor.
>>
>> --
>> Tales
>>
>> Em 2 de junho de 2016 11:23, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:
>> >>
>> >>
>> >>
>> > Chave estática talvez?
>> >
>> > Não conheço esse modelo específico mas 3KVA não é pouco? Como estão os
>> > ajustes de sensibilidade?
>> >
>> > Pela descrição entendo que são 2 unidades e esse monte de equipamentos
>> está
>> > dividido entre ambos, certo? Na minha cabeça a conta ficou perigosa, acho
>> > que cada fonte do R410 deve consumir uns 500w em pico (que é o que deve
>> ser
>> > considerado na hora de dimensionar), talvez a chave estática não esteja
>> > dando conta, quando a energia cai completamente ela não precisa trablhar
>> > novamente..
>> >
>> > Chegou a testar 1 servidor sozinho em 1 nobreak? Mesmo comportamento?
>> >
>> > []´s
>> >
>> > Em 2 de junho de 2016 10:35, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com>
>> escreveu:
>> >
>> >> Bom dia,
>> >>
>> >> A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell R410 e
>> >> nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.
>> >>
>> >> Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3 servidores
>> >> de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4 baterias
>> >> estacionarias de 12v/70A.
>> >> Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os servidores e
>> >> storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam funcionando
>> >> normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores continuam
>> >> funcionando normalmente pelas baterias.
>> >> Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias vezes o
>> >> problema não ocorre.
>> >>
>> >> Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo), ligar
>> >> cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
>> >> energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E somente
>> >> com os equipamentos Dell. hehe
>> >>
>> >> Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com o
>> >> nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
>> >> servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não há
>> >> oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
>> >> deles).
>> >>
>> >> Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou considerando
>> >> todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
>> >> Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:
>> >>
>> >> APC      : 001,043,1049
>> >> DATE     : 2016-06-02 10:32:45 -0300
>> >> HOSTNAME : xxx
>> >> VERSION  : 3.14.10 (13 September 2011) debian
>> >> UPSNAME  : NOBREAK-01
>> >> CABLE    : USB Cable
>> >> DRIVER   : USB UPS Driver
>> >> UPSMODE  : Stand Alone
>> >> STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
>> >> MODEL    : Smart-UPS 3000 RM XL
>> >> STATUS   : ONLINE
>> >> LINEV    : 120.9 Volts
>> >> LOADPCT  :  21.4 Percent Load Capacity
>> >> BCHARGE  : 100.0 Percent
>> >> TIMELEFT :  76.0 Minutes
>> >> MBATTCHG : 5 Percent
>> >> MINTIMEL : 3 Minutes
>> >> MAXTIME  : 0 Seconds
>> >> OUTPUTV  : 120.9 Volts
>> >> SENSE    : Low
>> >> DWAKE    : -01 Seconds
>> >> DSHUTD   : 090 Seconds
>> >> LOTRANS  : 106.0 Volts
>> >> HITRANS  : 127.0 Volts
>> >> RETPCT   : 000.0 Percent
>> >> ITEMP    : 13.0 C Internal
>> >> ALARMDEL : 30 seconds
>> >> BATTV    : 54.8 Volts
>> >> LINEFREQ : 60.0 Hz
>> >> LASTXFER : Low line voltage
>> >> NUMXFERS : 0
>> >> TONBATT  : 0 seconds
>> >> CUMONBATT: 0 seconds
>> >> XOFFBATT : N/A
>> >> SELFTEST : NO
>> >> STESTI   : 14 days
>> >> STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
>> >> MANDATE  : 2012-06-15
>> >> SERIALNO : AS1224243861
>> >> BATTDATE : 2012-06-15
>> >> NOMOUTV  : 120 Volts
>> >> NOMBATTV :  48.0 Volts
>> >> FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
>> >> END APC  : 2016-06-02 10:32:51 -0300
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> Agradeço desde já.
>> >>
>> >> --
>> >>
>> >> Tales
>> >> __
>> >> masoch-l list
>> >> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> >>
>> > __
>> > masoch-l list
>> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l



-- 
Thiago Gomes


More information about the masoch-l mailing list