[MASOCH-L] Equipamentos DELL e Nobreak Smart-UPS
Tales Costa
talesrodarte at gmail.com
Thu Jun 2 12:50:49 -03 2016
Roberto,
Realmente o nobreak não foi definido para o projeto inicial. Foi
preciso mudar os servidores de lugar e utilizar o que tinha no estoque
infelizmente. Tanto que quando estava no cenário inicial funcionava
perfeitamente.
Como não consegui obter nenhuma informação precisa de nenhum do lados
e nenhum sucesso nos testes que fiz, considerei a sensibilidade das
fontes dos Dell comparada com os outros servidores e o uso de um
equipamento não dimensionado para o ambiente.
To vendo que vou precisar trocar de nobreak mesmo.
--
Tales
Em 2 de junho de 2016 12:24, Roberto Alcântara
<roberto at eletronica.org> escreveu:
> Me parece que esse nobreak é "line interactive" [1], e não dupla conversão
> ("online'). Então o seu problema me parece é uma combinação de nobreak não
> ideal para o tipo de carga + fonte muito sensível nestes servidores.
>
> Diminuir a carga (desde não esteja em sobrecarga) não me parece ser solução
> neste caso. Como você já deve ter notado, provavelmente o problema só vai
> aparecer em condições específicas, como o ponto da senóide aonde o ciclo da
> rede é interrompido.
>
> sds,
> - Roberto
>
> [1]
> http://www.cnet.com/products/apc-smart-ups-rm-3000va-xl-ups-3000-va-series/specs/
>
>
>
> Em qui, 2 de jun de 2016 às 12:07, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com>
> escreveu:
>
>> +1 Dupla conversão online sempre.
>> ___
>>
>> @Thiago
>>
>> Eu particularmente costumo pegar o consumo total dos equipamentos e divido
>> pelo fator de potência do nobreak (geralmente 0,7~0,8) e jogo uma margem de
>> segurança de uns 20~25%.
>>
>>
>> []´s
>>
>>
>> Em 2 de junho de 2016 11:58, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
>> escreveu:
>>
>> > MUUUUUUITO mais importante que a potência aparente(consumo real) é a
>> > definição do tipo do No-break.
>> >
>> > Em DataCenter, se o cliente não quiser colocar dupla conversão(SURT se
>> for
>> > APC), eu tiro a minha responsabilidade da reta...
>> >
>> >
>> >
>> > Em 2 de junho de 2016 11:53, Thiago Gomes <thiagomespb at gmail.com>
>> > escreveu:
>> >
>> > > estou montando um projeto parecido. com
>> > >
>> > > R630 e esse PowerVault MD3200i e nobreaks UPS.. qual seria ideal
>> > > 5000 ?
>> > >
>> > > Em 2 de junho de 2016 11:51, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com>
>> > escreveu:
>> > > > Tales,
>> > > >
>> > > > Perguntei mais por causa dessa linha no log que vc postou:
>> > > > SENSE : Low
>> > > >
>> > > > Lembro de um software chamado "powerchute" onde vc conseguia fazer
>> > alguns
>> > > > ajustes de sensibilidade e etc. Se tiver alguma interface de gerência
>> > > acho
>> > > > que vale a pena dar uma olhada nisso.
>> > > >
>> > > > Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à sobrecarga, tipo de
>> > > bateria
>> > > > usada ou chave estática.
>> > > >
>> > > > []´s
>> > > > Eduardo.
>> > > >
>> > > >
>> > > > Em 2 de junho de 2016 11:33, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com>
>> > > escreveu:
>> > > >
>> > > >> Eduardo,
>> > > >>
>> > > >> Os ajustes são feitos via software ou direto no hardware? Não
>> cheguei
>> > > >> a verificar isso (acredito que o suporte da APC tenha verificado)
>> mas
>> > > >> vou obter mais informações sobre isso e verificar.
>> > > >>
>> > > >> 1 servidor direto no nobreak não mas 2 testei e continuou com
>> > > >> problema. Por mais rápido que consiga desligar e ligar a energia ele
>> > > >> não cai. Ai fica um pouco complicado de testar pois tenho que
>> esperar
>> > > >> a energia oscilar. Mas vou considerar ligar somente 1 servidor.
>> > > >>
>> > > >> --
>> > > >> Tales
>> > > >>
>> > > >> Em 2 de junho de 2016 11:23, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com>
>> > > escreveu:
>> > > >> >>
>> > > >> >>
>> > > >> >>
>> > > >> > Chave estática talvez?
>> > > >> >
>> > > >> > Não conheço esse modelo específico mas 3KVA não é pouco? Como
>> estão
>> > os
>> > > >> > ajustes de sensibilidade?
>> > > >> >
>> > > >> > Pela descrição entendo que são 2 unidades e esse monte de
>> > equipamentos
>> > > >> está
>> > > >> > dividido entre ambos, certo? Na minha cabeça a conta ficou
>> perigosa,
>> > > acho
>> > > >> > que cada fonte do R410 deve consumir uns 500w em pico (que é o que
>> > > deve
>> > > >> ser
>> > > >> > considerado na hora de dimensionar), talvez a chave estática não
>> > > esteja
>> > > >> > dando conta, quando a energia cai completamente ela não precisa
>> > > trablhar
>> > > >> > novamente..
>> > > >> >
>> > > >> > Chegou a testar 1 servidor sozinho em 1 nobreak? Mesmo
>> > comportamento?
>> > > >> >
>> > > >> > []´s
>> > > >> >
>> > > >> > Em 2 de junho de 2016 10:35, Tales Costa <talesrodarte at gmail.com>
>> > > >> escreveu:
>> > > >> >
>> > > >> >> Bom dia,
>> > > >> >>
>> > > >> >> A algum tempo estou enfrentando um problema com servidores Dell
>> > R410
>> > > e
>> > > >> >> nobreak Smart-UPS 3000 RM XL.
>> > > >> >>
>> > > >> >> Atualmente tenho 4 R410, 1 storage PowerVault MD3200i e 3
>> > servidores
>> > > >> >> de hardwares mistos ligados a um Smart-UPS 3000 RM XL com 4
>> > baterias
>> > > >> >> estacionarias de 12v/70A.
>> > > >> >> Sempre que ocorre um pico rápido de energia somente os
>> servidores e
>> > > >> >> storage Dell reiniciam. Os outros equipamentos continuam
>> > funcionando
>> > > >> >> normalmente. Se a energia cair e não oscilar os servidores
>> > continuam
>> > > >> >> funcionando normalmente pelas baterias.
>> > > >> >> Caso tente simular alguma falha desligando a energia várias
>> vezes o
>> > > >> >> problema não ocorre.
>> > > >> >>
>> > > >> >> Já testei dividindo os servidores em 2 nobreaks (mesmo modelo),
>> > ligar
>> > > >> >> cada fonte em um nobreak, ligar 1 fonte em um nobreak e outra na
>> > > >> >> energia direto. Todas formas que tentei o problema continua. E
>> > > somente
>> > > >> >> com os equipamentos Dell. hehe
>> > > >> >>
>> > > >> >> Em contato com o suporte da Dell eles falam que o problema é com
>> o
>> > > >> >> nobreak e em contato com a APC eles falam que o problema é com os
>> > > >> >> servidores da Dell (pois os outros servidores não desligam e não
>> há
>> > > >> >> oscilação na saída do nobreak segundo o software de monitoramento
>> > > >> >> deles).
>> > > >> >>
>> > > >> >> Como só tenho este modelo de nobreak em estoque, estou
>> considerando
>> > > >> >> todas as possibilidades antes de comprar outro e trocar.
>> > > >> >> Monitoro os nobreaks via APCUPSD. Segue as informações atuais:
>> > > >> >>
>> > > >> >> APC : 001,043,1049
>> > > >> >> DATE : 2016-06-02 10:32:45 -0300
>> > > >> >> HOSTNAME : xxx
>> > > >> >> VERSION : 3.14.10 (13 September 2011) debian
>> > > >> >> UPSNAME : NOBREAK-01
>> > > >> >> CABLE : USB Cable
>> > > >> >> DRIVER : USB UPS Driver
>> > > >> >> UPSMODE : Stand Alone
>> > > >> >> STARTTIME: 2016-06-02 09:27:21 -0300
>> > > >> >> MODEL : Smart-UPS 3000 RM XL
>> > > >> >> STATUS : ONLINE
>> > > >> >> LINEV : 120.9 Volts
>> > > >> >> LOADPCT : 21.4 Percent Load Capacity
>> > > >> >> BCHARGE : 100.0 Percent
>> > > >> >> TIMELEFT : 76.0 Minutes
>> > > >> >> MBATTCHG : 5 Percent
>> > > >> >> MINTIMEL : 3 Minutes
>> > > >> >> MAXTIME : 0 Seconds
>> > > >> >> OUTPUTV : 120.9 Volts
>> > > >> >> SENSE : Low
>> > > >> >> DWAKE : -01 Seconds
>> > > >> >> DSHUTD : 090 Seconds
>> > > >> >> LOTRANS : 106.0 Volts
>> > > >> >> HITRANS : 127.0 Volts
>> > > >> >> RETPCT : 000.0 Percent
>> > > >> >> ITEMP : 13.0 C Internal
>> > > >> >> ALARMDEL : 30 seconds
>> > > >> >> BATTV : 54.8 Volts
>> > > >> >> LINEFREQ : 60.0 Hz
>> > > >> >> LASTXFER : Low line voltage
>> > > >> >> NUMXFERS : 0
>> > > >> >> TONBATT : 0 seconds
>> > > >> >> CUMONBATT: 0 seconds
>> > > >> >> XOFFBATT : N/A
>> > > >> >> SELFTEST : NO
>> > > >> >> STESTI : 14 days
>> > > >> >> STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
>> > > >> >> MANDATE : 2012-06-15
>> > > >> >> SERIALNO : AS1224243861
>> > > >> >> BATTDATE : 2012-06-15
>> > > >> >> NOMOUTV : 120 Volts
>> > > >> >> NOMBATTV : 48.0 Volts
>> > > >> >> FIRMWARE : 691.19.D USB FW:7.4
>> > > >> >> END APC : 2016-06-02 10:32:51 -0300
>> > > >> >>
>> > > >> >>
>> > > >> >>
>> > > >> >> Agradeço desde já.
>> > > >> >>
>> > > >> >> --
>> > > >> >>
>> > > >> >> Tales
>> > > >> >> __
>> > > >> >> masoch-l list
>> > > >> >> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> > > >> >>
>> > > >> > __
>> > > >> > masoch-l list
>> > > >> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> > > >> __
>> > > >> masoch-l list
>> > > >> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> > > >>
>> > > > __
>> > > > masoch-l list
>> > > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > --
>> > > Thiago Gomes
>> > > __
>> > > masoch-l list
>> > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> > >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > Douglas Fernando Fischer
>> > Engº de Controle e Automação
>> > __
>> > masoch-l list
>> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>> >
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
More information about the masoch-l
mailing list