[MASOCH-L] UPS APC vs Emerson

Douglas Fischer fischerdouglas at gmail.com
Wed Mar 18 23:36:27 -03 2015


Felipe,
comentei de tirar o no-break de dentro do DC justamente por conhecer um
bocadinho-inho da tua estrutura.

- Rack-Units dentro do CPD são <smeagol>preciosos</smeagol>.
- Tirando de dentro do CPD:
  - Vais reduzir produção de calor, de um sistema de controle de
temperatura(precisão) que costuma ser caro na hora de escalar.
    - No-breaks costuma ser menos exigentes com temperatura/humidade.
  - Vais reduzir o custo do sistema de extinção de incêndio.
  - Tendo o acondicionamento adequado, podes usar baterias
estacionárias(custo e autonomia).

É claro que vão surgir custos extras como:
- Nova Sala/Contêiner
- Cablagem extra entre Sala Gerador e CPD.
- Algum tipo de controle de temperatura...
  - Nesse caso só ventilação forçada com tomada de ar subterrânea com
filtros costuma ser bem eficiente.







Em 18 de março de 2015 15:41, Felipe Rossi <feliprossi at gmail.com> escreveu:

> Referente a espaço não é problema, Emerson tem uma solução ITA 40Kva que
> ocupa 4Us de espaço.
>
> Trabalhamos com APC a muito tempo, nunca tivemos o que falar, solução 110%,
> mas com equipamentos de entrada até 20kva.
>
> Para essa linha acima de 30KVA estamos fazendo um estudo devido a
> complexidade e demanda
> do projeto.
>
> @Douglas,
>
> Nesse caso a solução Emerson N+1  Modular chegando a 90KVA irá ocupar pouco
> mais 12Us.
>
> Ainda estamos analisando as soluções da APC.
>
> Ambas as soluções APC e Emerson permitem:
>
> - Isolamento eletromagnético da rede
> - Dupla conversão on-line CA-CA 96% de eficiência;
>
> Mais toda aquela obrigatoriedade que soluções desse porte tem suporte.
>
> Alem do paralelismo para crescimento em escala N+1
>
> @Eduardo
>
> Sim teremos alem do sistema de Nobreak UPS + 2 GMG de 300KVA, ambos os
> Nobreaks são conectados
> em barramentos de energia BusWay, que estão no QDG de 700A, com disjuntores
> com inter-travamento no
> barramento de energia, alimentos pelos GMG e Companhia de Energia.
>
> Att
>
>
>
> Em 18 de março de 2015 15:16, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:
>
> > +1
> >
> > Também sugiro colocar um gerador antes dele caso ainda não o tenha.
> >
> > No mais, a NHS e a Engetron também tem equipamentos muito bons e são
> > nacionais.
> >
> >
> > []'s
> >
> >
> >
> >
> > Em 18 de março de 2015 15:00, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
> > escreveu:
> >
> > > APC, na minha opinião, dispensa apresentações.
> > > Tecnologia, qualidade, e suporte TOP.
> > >    O único contra é a renovação de garantia, que é rancar o coro...
> > >    Compre pra no mínimo 3 anos!
> > >
> > > Emerson, do pouco que usei, e do que amigos me dizem é até superior em
> > > qualidade.
> > > Minha referência é só para um de 2KVA, e um de 8 KVA.
> > >
> > >
> > > Mas na casa dos 30 KVA(ocupa bastante espaço), eu te pergunto:
> > > Porque não tira isso de dentro do teu DC e coloca numa sala(ou
> contêiner)
> > > ao lado?
> > >
> > > Existem empresas com bastante gabarito aqui no Brasil que produzem
> > > equipamentos de qualidade bastante respeitável.
> > >    Posso citar a CP, que assim com o APC também é da Schneider.
> > >    Tive um entrevero com um representante deles há um tempo atrás...
> > >    Mas a ferramenta é importante não misturar o produto com o vendedor.
> > >
> > > Tem uma linha da CP(não me lembro o modelo) que faz paralelismo que é
> > TOP.
> > > - Isolamento eletromagnético da rede(não é auto-trafo, e sim trafo).
> > > - Dupla conversão, On-Line
> > > - Tri-Mono, que entra em fase com o nobreak ao lado... (te permite
> > > redundância N+1)
> > >
> > >
> > >
> > > Em 18 de março de 2015 11:45, Felipe Rossi <feliprossi at gmail.com>
> > > escreveu:
> > >
> > > > bom dia Pessoal,
> > > >
> > > > Gostaria de verificar sem alguém da lista tem experiência com
> soluções
> > de
> > > > UPS acima da 30kva da Linha Emerson e APC, e se possível da uma
> opinião
> > > > sobre ambas em ambiente de Data Center.
> > > >
> > > > Att
> > > >
> > > > --
> > > > *Felipe Rossi*
> > > > *EMC - SOPHOS - CISCO - Dell Partner Direct - Double Take - VMWare -
> > > > **SilverPeak
> > > > - Microsoft Partner*
> > > > *Data Center RSANTOS, Soluções em Armazenamento, Segurança,
> > > Virtualização e
> > > > Full Outsourcing.*
> > > >
> > > > *Av. Brasil 5964 Sl 134, CEP 85.812-001 Ed. Discolandia - Cascavel -
> > > PR(45)
> > > > 3326-4568 / 9116-0094  **www.rsantos.eti.br <
> > http://www.rsantos.eti.br/
> > > >*
> > > >
> > > >
> > > > [image: image001.jpg]
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > "Esta mensagem e uma correspondencia reservada e sua divulgacao,
> > > > distribuicao, reproducao ou qualquer forma de utilizacao depende de
> > > > autorizacao,
> > > > sujeitando-se o responsavel a medidas judiciais. O remetente utiliza
> o
> > > > correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele,
> > > eximindo
> > > > esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao
> indevida.
> > Se
> > > > voce a recebeu por engano, favor elimina-la."
> > > > __
> > > > masoch-l list
> > > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > > >
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Douglas Fernando Fischer
> > > Engº de Controle e Automação
> > > __
> > > masoch-l list
> > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > >
> > __
> > masoch-l list
> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> >
>
>
>
> --
> *Felipe Rossi*
>
> *CEO**EMC - SOPHOS - CISCO - Dell Partner Direct - Double Take -
> VMWare - **SilverPeak
> - Microsoft Partner*
> *Data Center RSANTOS, Soluções em Armazenamento, Segurança, Virtualização e
> Full Outsourcing.*
>
> *Av. Brasil 5964 Sl 134, CEP 85.812-001 Ed. Discolandia - Cascavel - PR(45)
> 3326-4568 / 9116-0094  **www.rsantos.eti.br <http://www.rsantos.eti.br/>*
>
>
> [image: image001.jpg]
>
>
>
> "Esta mensagem e uma correspondencia reservada e sua divulgacao,
> distribuicao, reproducao ou qualquer forma de utilizacao depende de
> autorizacao,
> sujeitando-se o responsavel a medidas judiciais. O remetente utiliza o
> correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo
> esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se
> voce a recebeu por engano, favor elimina-la."
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>



-- 
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação



More information about the masoch-l mailing list