[MASOCH-L] UPS APC vs Emerson

Felipe Rossi feliprossi at gmail.com
Wed Mar 18 15:41:06 BRT 2015


Referente a espaço não é problema, Emerson tem uma solução ITA 40Kva que
ocupa 4Us de espaço.

Trabalhamos com APC a muito tempo, nunca tivemos o que falar, solução 110%,
mas com equipamentos de entrada até 20kva.

Para essa linha acima de 30KVA estamos fazendo um estudo devido a
complexidade e demanda
do projeto.

@Douglas,

Nesse caso a solução Emerson N+1  Modular chegando a 90KVA irá ocupar pouco
mais 12Us.

Ainda estamos analisando as soluções da APC.

Ambas as soluções APC e Emerson permitem:

- Isolamento eletromagnético da rede
- Dupla conversão on-line CA-CA 96% de eficiência;

Mais toda aquela obrigatoriedade que soluções desse porte tem suporte.

Alem do paralelismo para crescimento em escala N+1

@Eduardo

Sim teremos alem do sistema de Nobreak UPS + 2 GMG de 300KVA, ambos os
Nobreaks são conectados
em barramentos de energia BusWay, que estão no QDG de 700A, com disjuntores
com inter-travamento no
barramento de energia, alimentos pelos GMG e Companhia de Energia.

Att



Em 18 de março de 2015 15:16, Eduardo Rigler <erigler at gmail.com> escreveu:

> +1
>
> Também sugiro colocar um gerador antes dele caso ainda não o tenha.
>
> No mais, a NHS e a Engetron também tem equipamentos muito bons e são
> nacionais.
>
>
> []'s
>
>
>
>
> Em 18 de março de 2015 15:00, Douglas Fischer <fischerdouglas at gmail.com>
> escreveu:
>
> > APC, na minha opinião, dispensa apresentações.
> > Tecnologia, qualidade, e suporte TOP.
> >    O único contra é a renovação de garantia, que é rancar o coro...
> >    Compre pra no mínimo 3 anos!
> >
> > Emerson, do pouco que usei, e do que amigos me dizem é até superior em
> > qualidade.
> > Minha referência é só para um de 2KVA, e um de 8 KVA.
> >
> >
> > Mas na casa dos 30 KVA(ocupa bastante espaço), eu te pergunto:
> > Porque não tira isso de dentro do teu DC e coloca numa sala(ou contêiner)
> > ao lado?
> >
> > Existem empresas com bastante gabarito aqui no Brasil que produzem
> > equipamentos de qualidade bastante respeitável.
> >    Posso citar a CP, que assim com o APC também é da Schneider.
> >    Tive um entrevero com um representante deles há um tempo atrás...
> >    Mas a ferramenta é importante não misturar o produto com o vendedor.
> >
> > Tem uma linha da CP(não me lembro o modelo) que faz paralelismo que é
> TOP.
> > - Isolamento eletromagnético da rede(não é auto-trafo, e sim trafo).
> > - Dupla conversão, On-Line
> > - Tri-Mono, que entra em fase com o nobreak ao lado... (te permite
> > redundância N+1)
> >
> >
> >
> > Em 18 de março de 2015 11:45, Felipe Rossi <feliprossi at gmail.com>
> > escreveu:
> >
> > > bom dia Pessoal,
> > >
> > > Gostaria de verificar sem alguém da lista tem experiência com soluções
> de
> > > UPS acima da 30kva da Linha Emerson e APC, e se possível da uma opinião
> > > sobre ambas em ambiente de Data Center.
> > >
> > > Att
> > >
> > > --
> > > *Felipe Rossi*
> > > *EMC - SOPHOS - CISCO - Dell Partner Direct - Double Take - VMWare -
> > > **SilverPeak
> > > - Microsoft Partner*
> > > *Data Center RSANTOS, Soluções em Armazenamento, Segurança,
> > Virtualização e
> > > Full Outsourcing.*
> > >
> > > *Av. Brasil 5964 Sl 134, CEP 85.812-001 Ed. Discolandia - Cascavel -
> > PR(45)
> > > 3326-4568 / 9116-0094  **www.rsantos.eti.br <
> http://www.rsantos.eti.br/
> > >*
> > >
> > >
> > > [image: image001.jpg]
> > >
> > >
> > >
> > > "Esta mensagem e uma correspondencia reservada e sua divulgacao,
> > > distribuicao, reproducao ou qualquer forma de utilizacao depende de
> > > autorizacao,
> > > sujeitando-se o responsavel a medidas judiciais. O remetente utiliza o
> > > correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele,
> > eximindo
> > > esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida.
> Se
> > > voce a recebeu por engano, favor elimina-la."
> > > __
> > > masoch-l list
> > > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > Douglas Fernando Fischer
> > Engº de Controle e Automação
> > __
> > masoch-l list
> > https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
> >
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>



-- 
*Felipe Rossi*

*CEO**EMC - SOPHOS - CISCO - Dell Partner Direct - Double Take -
VMWare - **SilverPeak
- Microsoft Partner*
*Data Center RSANTOS, Soluções em Armazenamento, Segurança, Virtualização e
Full Outsourcing.*

*Av. Brasil 5964 Sl 134, CEP 85.812-001 Ed. Discolandia - Cascavel - PR(45)
3326-4568 / 9116-0094  **www.rsantos.eti.br <http://www.rsantos.eti.br/>*


[image: image001.jpg]



"Esta mensagem e uma correspondencia reservada e sua divulgacao,
distribuicao, reproducao ou qualquer forma de utilizacao depende de
autorizacao,
sujeitando-se o responsavel a medidas judiciais. O remetente utiliza o
correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo
esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se
voce a recebeu por engano, favor elimina-la."


More information about the masoch-l mailing list