[MASOCH-L] Climatização para sala de servidor pequena

Marcos Tadeu marcos at telecom.uff.br
Thu Feb 5 22:51:45 -03 2015


Sim. como você mesmo salientou a qualidade, falhou o backup e capacidade 
de resiliência do projeto.
E cada grau a menos representa uma "grana" no fim do mês;
Já vi projeto com DR para climatização baseado em enormes janelas cegas 
com exaustores/ventiladores gigantes, assumindo os dutos de ar, em 
locais abaixo do trópico, claro. Acima de SP, esquece...
A complicação fica por conta dos filtros de ar

On 02/05/2015 06:07 PM, Vinicius Lage wrote:
> Marcos,
>
> Outro grande motivo para manter a temperatura da sala mais baixa é a
> "qualidade" do projeto e dos equipamentos de ar condicionado.
>
> Em uma sala funcionando a 19 graus voce tem  mais tempo para arrumar
> qualquer problema de resfriamento antes dos equipamentos começarem a
> reclamar
> de temperatura do que em uma sala que normalmente funciona a 25 ou 30 graus.
>
> Claro que esse tempo de subida de temperatura pode variar de acordo com o
> que voce tiver funcionando e do tamanho da sua sala tb.
>
>
> -- Vini
>
> Em 5 de fevereiro de 2015 17:39, Marcos Tadeu <marcos at telecom.uff.br>
> escreveu:
>
>> O mito da baixa temperatura vem da era dos valvulados. Ali sim, era
>> complicado.
>> E também da baixa qualidade de projetos feitos sem o cuidado com a
>> "dinâmica dos fluidos" (o ar).
>> O projeto tem que validar todo o fluxo do ar, desde a saída das "bocas
>> frias", passando pelos racks e como os equipamentos estão neste fluxo, até
>> a captação de retorno.
>>
>> Vejo muito chute, ou falta de cuidado mesmo, colocando equipamentos que
>> geram muito calor, antes de equipamentos que geram pouco calor, neste fluxo
>> de ar.
>> Ai, cresce o mito: a sala tem que ficar a 19 graus... Sabe porque? Porque
>> no último equipamento neste fluxo de ar, já vai estar a quase 30 graus o ar
>> que chega.
>>
>> Outro ponto: queima mais equipamento a variação de temperatura do que ela
>> "quente". Exemplo com sistemas baratos: você joga a boca fria na cara do
>> equipo. Quando o compressor está ligado, sai uns 12 graus . Ai, a sala
>> chega na temperatura programada, e desliga, com, por exemplo, uns 22. Volta
>> a ligar com 24 graus.
>> Então o ar batendo vaira entre 12 e 24. Isto gera um expande/contrai que é
>> mortal.
>> Já vi travarem roteadores cisco nesta circunstância.
>> Me chamaram e pediram para descobrir de qual era o ataque de rede que
>> estava travando o roteador, pois não viam nada.
>> Quase me bateram quando disse o o ataque era interno, e do ar
>> condicionado. Mas no dia seguinte fizeram a experiencia de simplesmente
>> impedir que o ar gelado batesse no bicho... O papelão deve estar lá até
>> hoje...
>>
>> On 09/22/2014 04:50 PM, Alexandre J. Correa (Onda) wrote:
>>
>>> O google fez um documento falando sobre isto, falam em 24 graus !!
>>>
>>> Mantenho as nossas aqui por volta de 22~24 !!
>>>
>>>
>>> On 22/09/2014 16:43, Márcio Merlone wrote:
>>>
>>>> On 22-09-2014 16:08, Eduardo Rigler wrote:
>>>>
>>>>> Qual a temperatura ideal do Datacenter?
>>>>>
>>>>> - Por aqui há vários anos estamos mantendo entre 19~21c com umidade na
>>>>> casa
>>>>> dos 50-60%. Como não trabalhamos apenas com infra de rede e muitos dos
>>>>> equipamentos são mais antigos onde: temperatura menor = melhor optamos
>>>>> por
>>>>> ficar nessa faixa e nunca tivemos grandes problemas. Já inúmeros
>>>>> materiais
>>>>> falando que era plenamente seguro subir a temperatura para 25~27c sem
>>>>> prejudicar o funcionamento dos equipamentos com a grande vantagem de não
>>>>> forçar tanto os equipamentos de A/C e principalmente o custo
>>>>> relacionado a
>>>>> isso (manutenção do A/C, consumo kw/h, etc.).
>>>>>
>>>>> Existe alguma receita de bolo que os colegas sigam e possam
>>>>> compartilhar ou
>>>>> isso é relativo?
>>>>>
>>>> Tenho ouvido o mesmo, tendência mundial em cuidado com o meio ambiente é
>>>> trabalhar mais quente, em torno de 25C ou mais. Creio que a margem de
>>>> segurança e tolerância dos fabricantes sobre temperaturas de trabalho de
>>>> servidores e equipamentos é relativamente grande, então me parece que tanto
>>>> faz 18c ou 27c no que se refere a desempenho e durabilidade. Por outro
>>>> lado, já li argumentação até sobre eficiência elétrica dos circuitos como
>>>> justificativa pra esfriar o datacenter, mas então, como vc citou, temos
>>>> prejuízo com a eficiência do condicionamento do ar.
>>>>
>>>> Acho que equipamentos mais antigos deviam ter um projeto menos
>>>> criterioso no resfriamento, sempre contando com salas geladas e portanto
>>>> demandando temperaturas mais baixas. Mas (assumindo servidores de primeira
>>>> linha) hoje os equipamentos devem ser melhor projetados e sem problemas com
>>>> temperaturas um pouco maiores.
>>>>
>>>> Noves fora, além de relativo acho que é muito empírico também. Devemos
>>>> apenas respeitar a recomendação dos fabricantes, nivelando na temperatura
>>>> mais baixa.
>>>>
>>>> Vale lembrar também que temperaturas mais baixas favorecem a
>>>> condensação....
>>>>
>>>>
>>>
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l




More information about the masoch-l mailing list