[MASOCH-L] Climatização para sala de servidor pequena

Eduardo Rigler erigler at gmail.com
Wed Sep 24 09:35:15 BRT 2014


Meus 5 cents:

Como vc disse que é apenas um rack em uma sala pequena suponho que todos os
servidores estarão com a frente para o mesmo lado. Sendo assim, basta um
split de boa qualidade (12k BTU's ou mais, de preferência um modelo
inverter) jogando o ar frio na frente/baixo dos servidores no rack e
pronto. O próprio fluxo fará a circulação acontecer.

[]'s


Em 24 de setembro de 2014 09:30, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>
escreveu:

> Bom dia Douglas,
>
> Obrigado por sua paciência. :)
>
> O cenário é de um prédio com 400 pontos de rede mas uma sala de servidores
> pequena (20m2) com poucos servidores em apenas um rack e portanto baixa
> carga térmica, então não tenho como implementar grandes soluções aplicáveis
> em um grande datacenter. Preciso fazer o melhor com o menor orçamento sem
> grandes firulas. Por enquanto o ar de precisão está descartado, então a
> idéia é aplicar os melhores conceitos com o que estiver disponível.
> Obviamente estou tentando reinventar a roda apelando para a criatividade
> brasileira pressionado pelos custos. :P
>
> Mais inline abaixo.
>
> On 23-09-2014 17:06, Douglas Fischer wrote:
>
>> 1 -> Sistema de refrigeração(climatização) de operação nominal(normal).
>> -----------------------------------------------------------------------
>> Um split cassete de meio de sala não vai ter lógica nenhuma...
>> Não do jeito que estás falando!
>> A tomada de ar dele é no meio(vertical ascendente) e a saída de ar é
>> radial...
>> A única situação que ele teria lógica é se o corredor central fosse
>> quente.
>>
> Entendo. Em minha profunda ignorância dos equipamentos de ar condicionado
> tenho a esperança de encontrar algum equipamento pequeno e que tenha a
> tomada de ar quente por uma tubulação e a saida de ar frio em outra,
> caminhos independentes. Está chegando o momento de fazer contato com as
> empresas fornecedoras então terei como ver o que tem disponível no mercado.
>
>  2 -> Sistema de ventilação forçada de operação em contingência(falta de
>> energia).
>> ------------------------------------------------------------
>> ---------------------
>> A idéia aqui é a seguinte:
>> Os compressores dos ar-condicionados são de alto consumo de energia, o que
>> torna muito caro um gerador dimensionado para aguentar o consumo de
>> energia
>> deles.
>>
> O gerador já vai segurar toda a rede elétrica estabilizada do prédio com
> uns 400 pontos de rede, como o equipamento de ar condicionado para a sala
> de servidores será pequeno creio que não trará grande impacto, mas vou
> levantar a questão com os engenheiros elétricos que estão tratando disto.
>
>  Porém turbinas ou ventiladores axiais não tem um consumo tão grande
>> assim...
>> E por umas 2-4 horas, é aceitável você ter uma temperatura e umidade "não
>> tão regulada assim".
>> Então, quando a energia acaba, você desliga o ar-condicionado...
>> Quando a temperatura passa dos 28 graus, você liga a ventilação forçada.
>>
> Interessante.
>
> Meu questionamento ainda é conceitual sobre a implementação de corredor
> quente/frio. Só é possível com uso de um ar de precisão ou existe algum
> outro arranjo com equipamentos e soluções mais econômicas que permita sua
> implementação?
>
> Sds.
>
>
> --
> *Marcio Merlone*