[MASOCH-L] Climatização para sala de servidor pequena

Douglas Fischer fischerdouglas at gmail.com
Tue Sep 23 17:06:44 BRT 2014


Veja...
Digo denovo: "Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa!"

1 -> Sistema de refrigeração(climatização) de operação nominal(normal).
-----------------------------------------------------------------------
Como funciona um ar-condicionado?
Em palavras muito grosseiras, ele tem uma "tomada de ar", uma serpentina
gelada por onde o ar que veio da tomada-de-ar veio passa, e uma "saída de
ar".

A lógica do corredor-quente/corredor-frio não é só para bonito...
A idéia é que o fluxo de ar seja linear de um para o outro, passando pelo
sistem a de climatização.

Um split cassete de meio de sala não vai ter lógica nenhuma...
Não do jeito que estás falando!
A tomada de ar dele é no meio(vertical ascendente) e a saída de ar é
radial...
A única situação que ele teria lógica é se o corredor central fosse quente.


2 -> Sistema de ventilação forçada de operação em contingência(falta de
energia).
---------------------------------------------------------------------------------
A idéia aqui é a seguinte:
Os compressores dos ar-condicionados são de alto consumo de energia, o que
torna muito caro um gerador dimensionado para aguentar o consumo de energia
deles.

Porém turbinas ou ventiladores axiais não tem um consumo tão grande assim...

E por umas 2-4 horas, é aceitável você ter uma temperatura e umidade "não
tão regulada assim".
Então, quando a energia acaba, você desliga o ar-condicionado...
Quando a temperatura passa dos 28 graus, você liga a ventilação forçada.




Em 23 de setembro de 2014 16:05, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>
escreveu:

> On 22-09-2014 10:57, Douglas Fischer wrote:
>
>> -> Corredores Quente-Frio
>>
> (...)
>
>>     - Exaustão de ar do lado quente.
>>     - Insuflação de ar do lado frio, com tomada de ar em local seco e
>> arejado.
>>
> Faz sentido dizer que tem corredor quente/frio mas não ter exaustão de ar
> quente nem insufla[ção|mento] de ar frio? Neste cenário seria o mesmo que
> apenas jogar a saída do ar condicionado na frente dos racks e portanto
> chamar de corredor quente/frio seria apenas muita pretensão?
>
>
> --
> *Marcio Merlone*
> __
> masoch-l list
> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>



-- 
Douglas Fernando Fischer
Engº de Controle e Automação


More information about the masoch-l mailing list