[MASOCH-L] Climatização para sala de servidor pequena

Márcio Merlone marcio.merlone at a1.ind.br
Mon Sep 22 13:21:40 BRT 2014


Olá Douglas,

Obrigado pela elaboração da resposta!

On 22-09-2014 10:57, Douglas Fischer wrote:
> -> Escolha entre modelos de Split:
>     - "Piso-teto" no lado frio
>     - "High-wall" no lado quente
Nem um nem outro. A ideia é dois cassetes posicionados no centro do que 
vai ser o corredor frio.

>     - Se vai pendurar no gerador, lembre de corrigir o fator de potência dos
> motores.
Antes do gerador ainda vai ter nobreak atendendo toda a rede 
estabilizada. Ainda é relevante?

>     - Exaustão de ar do lado quente.
Como dimensionar?

>     - Insuflação de ar do lado frio, com tomada de ar em local seco e
> arejado.
Considerando ar condicionado com cassete já não atenderia a 
insuflação/pressão positiva na sala? Até acho que não pois não conheço 
muito equipamentos de ar condicionado. Sei que o equipamento precisa 
recircular o ar, do cassete tanto sai ar frio quanto puxa o ar quente, 
mas....

> Extra?
> -> Arduino com módulo de InfraRed coletando e controlando informações dos
> Ar-Condicionados.
Imagino que não se refira ao monitoramento ambiental da sala, pode 
elaborar? Projeto de fim de semana. ;)

>
> Em 22 de setembro de 2014 10:31, Márcio Merlone <marcio.merlone at a1.ind.br>
> escreveu:
>
>> Bom dia pessoal,
>>
>> Estamos construindo uma nova sala de servidores ao redor de uma nova sede
>> que também está sendo construída :)
>> A sala terá apenas 20m2 podendo ser aumentada para até 40m2, inicialmente
>> com apenas um rack com uma dúzia de servidores pequenos mais os racks de
>> switches/cabeamento e espaço pra crescer até 5 racks de servidores -
>> implementando o conceito de (um) corredor quente/frio.
>>
>> Um ar condicionado de precisão está descartado devido ao custo, então
>> terei que adotar uma abordagem mais econômica em relação à climatização.
>>
>> Em princípio a tendência é utilizar um ar par de equipamentos comuns de
>> conforto tipo split/cassete para ter redundância e um umidificador portátil
>> para controlar a eletricidade estática e mais o respectivo monitoramento.
>> Também estou considerando algum tipo de remoção do calor para aumentar a
>> eficiência e reduzir consumo, mas acho que estou exagerando, pelo menos
>> inicialmente.
>>
>> O que vocês têm a adicionar/corrigir/melhorar neste arranjo? Também
>> preciso de recomendações e marca/modelo de umidificador de ar, pesquisando
>> no Google traz quase nenhum resultado relevante.
>>
>> Por favor elocubrem.
>>
>> --
>> *Marcio Merlone*
>> __
>> masoch-l list
>> https://eng.registro.br/mailman/listinfo/masoch-l
>>
>
>

-- 
*Marcio Merlone*


More information about the masoch-l mailing list