On Mon, 22 Sep 2014, Douglas Fischer wrote:
> -> Corredores Quente-Frio

Se estiver utilizando ar-condicionado de conforto, eles precisam de uma
certa mistura entre o ar quente eo frio para não quebrarem (congelamento da
evaporadora).  Além disso, ar-condicionado de conforto precisa poder
trabalhar em ciclos menos longos que os de precisão.

Ou seja, se precisa tirar 20kW do ambiente, já considere colocar uns 40kW em
ar-condicionado de conforto (sem contar a redundância).

O CAPEX vai ser bem menor, mas o OPEX é maior que um par de unidades de
precisão (que podem trabalhar com particamente 100% de separação entre
quente e frio, requerem um fator muito menor de sobreprojeto, e tem
eficiência energética muito superior).

-- 