Colegas,
Estamos com a deliciosa missão de definir onde nosso humilde datacenter
vai ficar no novo prédio que será construído para nossa empresa. Não
prestamos serviços de informática, é uma empresa de engenharia com
poucos servidores apenas para a demanda interna com aproximadamente 300
usuários.
Folheei rapidamente a TIA-942 mas o máximo que encontrei é recomendação
da disposição dos elementos do datacenter entre si, mas não do
datacenter em relação ao prédio, que terá dois andares.
A arquiteta sugeriu inicialmente deixá-lo no andar superior, mas me
parece mais sensato deixá-lo no inferior por maior proteção contra
intempéries (será que teremos tornados, furacões e terremotos em
Curitiba num futuro próximo?) e maior estabilidade térmica. Também
pensamos em deixá-lo no meio do prédio ao invés de em um canto ou
próximo de parede externa pelos mesmos motivos.
Existe alguma norma ou recomendação a respeito? O que a vossa
experiência diz a respeito? Qualquer consideração será muito bem-vinda.
Sds.
--
Marcio Merlone