Qual equipamento você recomenda para esse tipo de refrigeração com
corredores ar quente e frio?
Com piso elevado...


-----Mensagem original-----
De: masoch-l-bounces at eng.registro.br
[mailto:masoch-l-bounces at eng.registro.br] Em nome de Rafael Cresci
Enviada em: quinta-feira, 10 de março de 2011 13:18
Para: Mail Aid and Succor, On-line Comfort and Help
Assunto: Re: [MASOCH-L] refrigeração

>Só um detalhe: não precisa manter a sala a 20°C, normalmente isso é
desperdício de energia.  Em servidores bons para rack, com no mínimo 2U (o
que implica >tipicamente em 6 a 10 conjuntos de ventiladores), a entrada de
ar pode estar a 25-27°C sem grandes problemas na maior parte (ou todos?) dos
workloads.  >Quando há muito equipamento de 1U, que vai sempre ter uma
refrigeração bem prejudicada pelo pouco espaço interno até mesmo para os
túneis de ar, ai >sim é melhor trabalhar com algo mais próximo de 23°C.
Basta guiar o ar frio direito, para poder diminuir a conta de energia
elétrica.

Para ser mais detalhado, o trend atual nos EUA é aumentar a temperatura do
corredor frio dos 65 de outrora para os 71-73 graus Fahrenheit. Acima de
80-83 o equipamento começa a falhar quando chega o verão, em especial os
components de desktop (HD não-enterprise).

A otimização do fluxo de ar ou é feita pelo piso elevado (lajotas perfuradas
com ventilação de alta performance jogando o ar frio para cima no corredor
frio ou puxando o ar quente para baixo no caso do corredor quente,
escolhendo entre fazer uma coisa ou outra). Em geral esse ar quente  é
reaproveitado para aquecer a area de escritório/NOC (ou se for prédio
compartilhado com escritórios/comercial, para aquecer a água da torneira).

Para ajudar a economizar (eu realmente odeio o corretor automatico do
Outlook 2010 achando que estou escrevendo em ingles), ainda são usadas
colunas d'água centrais no prédio. Água corrente fria/gelada para ajudar a
resfriar o ar-condicionado (e economizar a energia necessária para gelar o
ar), que depois de "aquecida" também é despachada ou para o resto dos
escritórios, ou volta para um chiller e é reinserida gelada no sistema de
forma cíclica.

Onde não tem piso elevado (que é barato vindo da China, mas pode demorar a
ser feito e o custo da mão de obra é meio alto), tenho visto tubulações
enormes sanfonadas para direcionar o ar, OU mega-ventiladores direcionados
para determinados corredores. Em geral, os clientes fazem "ugh" quando vêem
os ventiladores. E já vi prospect visitando datacenter aqui em Miami (que
obviamente não assinou contrato) dando verdadeiro ataque de piti (sim, era
de um datacenter bem grande e famoso no Brasil) só porque não havia piso
elevado (e o resto tudo era redundante no local específico).

[]s
Rafael Cresci