On 08-03-2011 12:30, MARLON BORBA wrote:
> Lembro, por exemplo, que climatização para datacenters não inclui
> apenas controle de temperatura, mas também de umidade relativa do ar,
> de poeira, de gases e de partículas em suspensão. É uma necessidade
> muito diferente daquela para seres humanos, motivo pelo qual NÃO se
> deve usar climatizadores para ambientes onde circulam pessoas.
> Investigue os "whitepapers" do The Uptime Institute, muitos deles são
> ótimas referências.

Sim.  Aqui usamos uma solução "econômica" baseada em quatro splits em 
dois grupos, ou seja, com redundância 1+1.  Mesmo assim dá dor de 
cabeça.  Ar condicionado de conforto para seres humanos realmente
não é o ideal para data-center, mesmo usando ilhas quentes e frias.

Ar condicionado de conforto precisa de mistura de ar quente com frio
para funcionar, nada de tentar isolar as ilhas completamente como você
faria em caso de ar condicionado de precisão.  Eles dão muita 
manutenção, param do nada, e você tem que ficar de olho na umidade da 
sala o tempo inteiro.

Só um detalhe: não precisa manter a sala a 20°C, normalmente isso é 
desperdício de energia.  Em servidores bons para rack, com no mínimo 2U 
(o que implica tipicamente em 6 a 10 conjuntos de ventiladores), a 
entrada de ar pode estar a 25-27°C sem grandes problemas na maior parte 
(ou todos?) dos workloads.  Quando há muito equipamento de 1U, que vai 
sempre ter uma refrigeração bem prejudicada pelo pouco espaço interno 
até mesmo para os túneis de ar, ai sim é melhor trabalhar com algo mais 
próximo de 23°C.  Basta guiar o ar frio direito, para poder diminuir a 
conta de energia elétrica.

O Google já provou que os discos não estão nem aí com temperaturas tão 
baixas, dão defeito normalmente pelo uso de componentes ruins/marginais 
mesmo.  A condição ambiental que costuma afetar discos em um datacenter 
é a vibração (problema que costuma ser exacerbado pela montagem dos 
equipamentos, sem nenhum "dampener", nos racks... que também não possuem 
"dampeners" e pioram tudo ainda mais).

-- 