[GTER] Proteção Rede AC Provedor

Rafael Lemos rafael at telemulti.net
Thu Oct 19 12:02:14 -02 2017


Aterramento único o menor problema que você com certeza vai ter é ruido.
Dependendo do raio se uma outra parte falhar na rede CA vai tudo pro saco
do mesmo jeito.

Em 19 de outubro de 2017 11:49, Jonni Pianezzer <jhonnyp at deltaativa.com.br>
escreveu:

> Aterramentos isolados? vcs tem certeza do que tao falando?
>
> Aterramentos tem que ser unidos todos na mesmo, se vc tiver aterramentos
> diferentes pode ter inumeros problemas o mais comum diferenca de potencial
> talvez.
>
> todos seus aterramentos tem que estar interligados, inclusive o da sua
> rede eletrica, com o do cabo que desce na sua torre.
>
> lembrando que tem projetos que inclusive a torre é aterrada e nem é
> descido um cabo de cobre nu na lateral da torre.
>
> pessoal em geral, contrate uma empresa responsavel que saiba o que esta
> fazendo, faca a medicao do aterramento para garantir sempre.
>
> um terrometro custa mil reais, pode comprar 1 e sempre verificar quando
> for dar manutencao em alguma torre.
>
> protetor de surto dps tem de varios modelos e cargas e sim, deve usar,
> lembrando que tem protetor de surto para cabo rgc213 tambem, e para cabo de
> rede tambem, so que isso tudo eleva muito o custo
>
> o raio caira no local onde tiver menor resistencia . entao seria isso
>
> agora nao recomendo nao que separrem seus aterramentos, exemplo esse é
> aterramento da rede eletrica, agora esse é aterramento da torre.
>
> att
>
> JhonnyP
>
>
> Em 19/10/2017 11:33, Rafael Lemos escreveu:
>
>> Concordo com Douglas, procure alguém que tenha experiência no assunto.
>>
>> Leve em conta os seguintes itens:
>>
>>
>>     - Qualquer aterramento tem que ter menos de 10ohms
>>     - Se você usa fontes com trafo isto é, primário isolado do secundário,
>>     tem que ter aterramentos isolados também.
>>     - Não use haste cobreada (enferruja e perde condução em menos de 1
>> ano),
>>     use cobre maciço.
>>     - Se for em torre, pára raios separado dos equipamentos, cordoalha de
>>     pelo menos 50mm encapada.
>>     - Se for em torre, suba com um terra e ligue todas as antenas nele,
>> pelo
>>     menos 30mm encapada.
>>     - Use um disjuntor geral para uma carga de 70%, exemplo: se a carga
>> usa
>>     7A coloque de 10A.
>>     - Aqui um ponto crucial: Se for em torre use um disjuntor para cada
>>     equipamento na rede CC, isso inclui +24 e -48v. Exemplo: Uma RB921
>> consome
>>     1A então para ela use um disjuntor de 2A, Rádio ceragon usa 2.8A
>> então use
>>     4A.
>>     - Protetor de surto: um para cada fase, se for em torre tem que ter um
>>
>>     para cada equipamento também.
>>
>> Tenha em mente que um sistema de aterramento como o próprio nome diz,
>> pense
>> como um carro, tem a função de conduzir, mas se faltar uma roda vai
>> conduzir?
>> Outra coisa: cara não economize, neste ponto posso te garantir que se
>> fizer
>> o propósito estará fadado ao sucesso!
>>
>> Em 19 de outubro de 2017 10:53, Lucas Willian Bocchi <
>> lucas.bocchi at gmail.com
>>
>>> escreveu:
>>> Sempre foi né Douglas, é o famoso "barato que sai caro".
>>>
>>> Em 19 de outubro de 2017 08:49, Douglas Fischer <
>>> fischerdouglas at gmail.com>
>>> escreveu:
>>>
>>> ​Procure uma boa empresa instaladora de equipamentos elétricos.
>>>> Contando com um bom engenheiro eletricista.
>>>> (engenheiro elétrico é aquele que vai ligado na tomada, haha)
>>>>
>>>> Geralmente o custo dos materiais e mão de obra das diversas tentativas
>>>>
>>> "por
>>>
>>>> conta" +  custo dos equipamentos queimados + custo comercial da
>>>>
>>> inoperância
>>>
>>>> é muito-muito mais caro que um bom projeto e uma boa execução.
>>>>
>>>>
>>>> Em 18 de outubro de 2017 23:42, Provedor SC <provedorscsul at gmail.com>
>>>> escreveu:
>>>>
>>>> Sim já tenho com aste com solda e tudo no mesmo aterramento menos o
>>>>> aterramento do relógio.
>>>>> --
>>>>> Atenciosamente Provedor SC Sul quarta-feira, 18 outubro 2017, 11:39PM
>>>>> -02:00 de Eduardo Schoedler  listas at esds.com.br :
>>>>>
>>>>> Instale DPS em todas as fases e neutro, faça um ótimo aterramento e
>>>>>> coloque para-raios.
>>>>>>
>>>>>> Em 18 de outubro de 2017 21:37, Provedor Sul <
>>>>>>
>>>>> provedorscsul at gmail.com
>>>
>>>> escreveu:
>>>>>
>>>>>> Pessoal acredito que muitos aqui tem torre no backbone como fazem
>>>>>>>
>>>>>> para
>>>
>>>> se proteger de eletricidade estática problema com descargas?
>>>>>
>>>>>> Uma duvida se eu tenho uma rede e em um dia de mal tempo desligo a
>>>>>>>
>>>>>> rede
>>>>
>>>>> AC deixo apenas pelas baterias com inverso e direto na bateria isso me
>>>>> protegeria de uma eletricidade estática próxima?
>>>>>
>>>>>> Enviado do Email para Windows 10
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> gter list  https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> Eduardo Schoedler
>>>>>> --
>>>>>> gter list  https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>>
>>>>> --
>>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Douglas Fernando Fischer
>>>> Engº de Controle e Automação
>>>> --
>>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>>
>>>> --
>>> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>>>
>>>
>>
>>
>
> ---
> Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
> https://www.avast.com/antivirus
>
>
> --
> gter list    https://eng.registro.br/mailman/listinfo/gter
>



-- 
Atenciosamente,

Rafael Alves Lemos
Telemos Multimídia LTDA
61 - 98559290
www.telemulti.net



More information about the gter mailing list