[GTER] RES: Esquema de ligação fan ebm papst
José Luiz Vieira
jvieira at eliteacs.com.br
Thu Jan 19 19:30:31 -02 2017
Nielsen.
Segundo as informações ele tem que ser alimenta do e excitado.
Onde está escrito RPM, deve ser uma saída e não deve receber alimentação, a
função deve ser dar feedback da velocidade para o controlador.
O preto (PWM), deve ser uma entrada que deverá receber um sinal de um
controlador para efetuar o controle de velocidade.
É provável que tenha um controlador no Kit e esse é que vai fazer o
acionamento e controle de velocidade de acordo com a temperatura do Rack.
Não conheço esses equipamentos, mas acredito que somente funcionem com um
controlador.
"Se não é monitorado, não é confiável"
www.eliteacs.com.br
José Luiz Vieira
Diretor Técnico.
-----Mensagem original-----
De: Nielsen [mailto:nk at nexttel.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 13:04
Para: gter at eng.registro.br
Assunto: [GTER] Esquema de ligação fan ebm papst
Estou com com 2 racks que vieram com estes fans da EBM Papst (de verdade são
blowers) Modelo é o RG160-28/1SW/13TD O mesmo pode ser alimentado de 33 até
57 volts dc, possui 4 fios: vermelho, branco, preto e azul.
De acordo com os diagramas que achei, ele é alimentado pelo vermelho (+),
azul (gnd), branco (rpm) e preto (pwm) Nenhum dos 4 que tenho ligam, alguma
idéia ?
Nielsen Kaezer
Equipe de suporte NEXT Telecom
http://www.nexttelecom.net.br/----------------------------------------------
-----------------------------------
I use the free version of Spam Reader to get rid of spam. The Professional
version doesn't have this disclaimer in outgoing emails.
Try Spam Reader (http://www.spam-reader.com) for free now!
---
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus
More information about the gter
mailing list